barry 发表于 2007-8-22 17:54

引用第9楼kevin1946于2007-08-22 17:34发表的:


应该选择DC coupling 吧,Barry!否则直流分量无法测试到了呀!

kevin兄給仔細講講吧,我好久沒親自測試過了,有點忘了。。。

kevin1946 发表于 2007-8-23 12:37

引用第10楼barry于2007-08-22 17:54发表的:


kevin兄給仔細講講吧,我好久沒親自測試過了,有點忘了。。。




DC 耦合和AC耦合测试的电压的波形应该是一样的,只是AC耦合时波形差不多关于0V线对称,DC耦合时向下或向上偏离,这是因为AC耦合时没有计算DC电压,而这个电压又是存在的。

tony0421 发表于 2007-8-23 15:47

引用第11楼kevin1946于2007-08-23 12:37发表的:



DC 耦合和AC耦合测试的电压的波形应该是一样的,只是AC耦合时波形差不多关于0V线对称,DC耦合时向下或向上偏离,这是因为AC耦合时没有计算DC电压,而这个电压又是存在的。

相差的差不多是一个定值,这个我在通信电源的性能功能测试中的有更深刻的体会

wangwei 发表于 2007-8-24 10:53

你说的那样测试完全可以
应为你的三号位置是一个基本的公共点

kenfang 发表于 2007-9-3 20:26

还是将图中1,2,3三点人为连接在一起比较稳妥.这样不用考虑压差以及测试电源(AC SOURCE)的接线问题. 有的AC source的输出是浮地的.

ajay 发表于 2007-9-13 22:22

kevin,因为刚开始做SMPS,特向你请教:
你用示波器测量,要接衰减棒吧,衰减棒只有一端,高频变压器初、次两针脚间电压具体怎么测量?

kevin1946 发表于 2007-9-13 22:34

引用第15楼ajay于2007-09-13 22:22发表的:
kevin,因为刚开始做SMPS,特向你请教:
你用示波器测量,要接衰减棒吧,衰减棒只有一端,高频变压器初、次两针脚间电压具体怎么测量?

我用的是差分高压探头啊!

roy517 发表于 2007-10-31 09:58

补充两点:
1.示波器探头的衰减要一致;
2.如果输入是用调压器,一定注意测量出N极,否则接错会炸板。

lyjuan0613 发表于 2007-11-5 15:53

引用第5楼barry于2007-07-21 15:07发表的:
另外,需要注意的是,在测量工作电压时,示波器的接地PIN应隔离,示波器的PE PIN不能接到电网PE上,不然,会损坏示波器。


示波器接地PIN不隔离,好像是会炸样板。

jackie 发表于 2007-11-5 23:48

可以在AC Source后接一1:1的隔离变压器,就不用怕会有接错的问题
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 关于如何测量开关电源初、次之间的工作电压)