电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。
请高手指教电线有多少种耐燃等级?目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1FT-2UL 94 V-0V-1 V-2 V-3 引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? :
请高手指教电线有多少种耐燃等级?
目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1FT-2UL 94 V-0V-1 V-2 V-3
UL94 里有五种防火等级: V-2, V-1, V-0, 5VA, 5VB. 还有V-3?? UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、
HF-2 我认为所谓的燃烧等级要把电线和材料分开来讨论.不能混为一谈. UL910/NFPA262:FT6
UL1666:装在竖直矿井内的高压电缆和光纤维电缆火焰蔓延试验
UL1685:FT4
只是美规 ul94是材料測試 因为我们有用到这样的材料客户就要求达到这种材料的耐燃等级。
Re:电线耐燃等级?VW-1与UL94的燃烧等级比较。
关于VW-1,FT1等比较,另有一帖已讨论,可以参考。http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-17538-keyword-VW-1.html
例举:
1.VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)
2. FT1:垂直燃烧测试;
FT2:水平燃烧测试;
FT4:垂直燃烧测试;
FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)
3.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级
低.(FT6>FT4>FT1>FT2)
4.VW-1 严格于 FT1
二者都是垂直燃烧,判定标准:
1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;
2. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;
3. 燃烧滴落物不能引燃棉花;
VW-1要求满足1,2,3;
FT1只要求满足1,2
----------------------------------
关于UL94,UL94垂直燃烧问题?(1)什么叫余焰,余燃?
http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-12632-keyword-UL94.html
UL94垂直燃烧问题?(2)
http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-12633-keyword-UL94.html
UL94燃烧试样的厚度如何确定 :
http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-1803-keyword-UL94.html
UL94水平燃烧试验结论怎么评判
http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-5003-keyword-UL94.html
UL94中文版(5楼)
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-179-keyword-UL%2094.html
例举说明:
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿.
5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿. UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA, 5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
VW-1 VW -2 FT-1FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级 楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;
所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?
以上
个人草见!