leoluo 发表于 2008-8-13 11:41

引用第9楼53900063于2008-08-13 11:27发表的:
楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;
所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?
以上
个人草见!
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?
也是个人草见!

xiaoxiangtongzi 发表于 2008-8-13 14:05

引用第10楼leoluo于2008-08-13 11:41发表的:

强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?
也是个人草见!

呵呵。还有这样的厂家。。。。。。。。真晕。。。。。。
跟罗先生长见识了!

ydk777 发表于 2008-8-14 18:18

在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。

jeremyho88 发表于 2008-8-14 20:20

引用第12楼ydk777于2008-08-14 18:18发表的:
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
的确经常遇到这种所谓博学专业的“客户”

cynthialee 发表于 2008-8-15 10:21

UL标准里面,线材的燃烧等级如下:

UL62的:

Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
   (UL62 Clause5.1.5.1,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.1,
    UL1581 Section1060.)
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
   (UL62 Clause 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,
   UL1581 Section1080)
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
   (UL62 Clause5.1.5.3, CSA C22.2 No.3Clause 4.11.2,UL1581 Section 1100)

UL758的:
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
(UL758 Section 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(a),8.8.3(a),9.5.5; UL1581 Section1060, CSA C22.2 No.127 Clause6.6.4.7)
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
(UL758 Section 41, 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,
   UL1581 Section1080)
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
(UL758 Section 43, 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(b),8.8.3(b),9.5.5; UL1581 Section1100)
Horizontal Flame Test 水平燃烧
(UL758 Section 39, UL1581 Section 1090)

严格说,只有四个完全不同的等级,因为

Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
这三个等级虽然UL62和UL758都有,但无论在测试方法,判定方式上都完全一致。只有Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧是UL758特有。

cableyzf 发表于 2008-8-15 23:06

引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。 :
请高手指教电线有多少种耐燃等级?
目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1FT-2UL 94 V-0V-1 V-2 V-3
电线的燃烧等级实在太多,几乎每个国家都有自己的规定,象以上说的UL、CSA方面的,还有日本的60度倾斜燃烧实验,-F- MARK燃烧实验。我们中国也有A类、B类、C类等不同的燃烧要求

jent 发表于 2008-8-23 20:36

VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:
1、火焰的高度与温度就不同
2、测试时所用的甲烷流量也不同
3、甲烷的背压力也不同
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可
5、燃烧次数也不同
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!

jent 发表于 2008-8-30 16:28

提醒大家:不管是VW-1还是UL94燃烧试验,都得参照ASTM5025与ASTM5027,UL1581与UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按ASTM标准!

argf0237 发表于 2008-9-4 10:20

小弟,长见识了,谢谢!!

shawn_zhang 发表于 2008-12-17 15:32

谢谢!以前虽然一直有接触,但不是很清楚,现在有点明白了!