niuhaier 发表于 2007-6-30 09:31

耐压测试时间

电源线耐压测试时一秒钟与一分钟之间有什么样的公式呀

李云峰 发表于 2007-6-30 10:06

请详细说明一下你需要了解的是什么样的问题!

niuhaier 发表于 2007-6-30 10:11

我们厂是生产电源插头线的,例如UL SPT2线我们实验是用1MIN,1250V,进行测试,假如调到1秒钟,那用多大的电压进行测试呀,也就是他们之间的关系试是怎么样的

cableyzf 发表于 2007-6-30 14:48

1分钟和1秒钟所应经受电压实际上没有很严格的对应关系,你可以试想一下
成品耐压试验和生产过程中火花电压之间或者电力电缆中耐压和冲击电压的
关系,它们之间没有特定的对应关系,在标准中也没有相应的规定

李云峰 发表于 2007-6-30 15:14

标准里的耐压规定只是要求耐压伏极,耐压时间,并没有时间转换的概念的,更谈不上怎么去转换了!

barry 发表于 2007-6-30 15:19

引用第0楼王中文于2007-06-30 09:31发表的 耐压测试 :
电源线耐压测试时一秒钟与一分钟之间有什么样的公式呀

产品标准里一般只会规定型式试验(1分钟耐压)。

而生产线试验(1秒钟耐压)一般在工厂检验跟踪服务中规定。。。

fasten 发表于 2007-6-30 15:30

引用第5楼barry于2007-06-30 15:19发表的:


产品标准里一般只会规定型式试验(1分钟耐压)。

而生产线试验(1秒钟耐压)一般在工厂检验跟踪服务中规定。。。

cableyzf 发表于 2007-6-30 16:59

生产线上的耐电压测试其实就是火花机测试,火花电压的经受时间各个标准的规定不尽相同,比如UL,JISCSA中没有规定经受的时间,但是规定了每一个点必须经过9个完整的频率周波,再根据火花机的电极长度和频率换算经受时间及生产速度,比如用3000HZ的高频火花机,其经受时间基本不超过0.1S.
不过在GB2952.9中规定,经受时间不小于0.15S,这个规定感觉已经不适合目前的高速生产的趋势

李云峰 发表于 2007-6-30 17:11

火花测试的VDE新标准我刚刚传了一份上来的!
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-1935.html
还有就是型式实验的耐压标准,在VDE0282里也有详细的规定,但是这些只是针对电线电缆的制造而言的!

灵猎手 发表于 2007-7-3 10:43

安规标准中没有强制标准,按照测试惯例:1秒钟测试电压等于一分钟测试电压的1.2倍。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 耐压测试时间