ydqshy 发表于 2019-5-21 10:56

关于BS1363.2016中保险丝选用的疑问

各位好,BS1363中针对保险丝有了更多的细分,1995标准中除了0.5平方的线材,其他线材的最大保险丝安培数都可以是13A,但是新标准中0.75最大是7A?然而电线的额定电流都可以10A,假设电器是9A,那你7A的保险丝不是失效了?
欢迎大神指教!

ZSL1976 发表于 2019-5-21 11:18

不错,学习了

ydqshy 发表于 2019-5-21 13:50

来个大牛指导下啊

ydqshy 发表于 2019-5-21 16:11

you有朋友解释下吗

lao_xia 发表于 2019-5-21 16:19

7A的保险丝,你用在额定电流10的产品上,不是超过输入电流的限值了吗?怎么可以使用呢?你必须使用13A FUSE才对呀

ydqshy 发表于 2019-5-22 07:41

lao_xia 发表于 2019-5-21 16:19
7A的保险丝,你用在额定电流10的产品上,不是超过输入电流的限值了吗?怎么可以使用呢?你必须使用13A FUSE ...

您看图,新标准中最大只能用7A啊

ydqshy 发表于 2019-5-22 10:02

有人帮忙解释下不

jeremyho88 发表于 2019-5-22 14:28

本帖最后由 jeremyho88 于 2019-5-22 14:31 编辑

A)括号中的数字表示当不可拆线插头与某些类型的设备一起使用时的保险丝额定值,因为它们的特性需要使用额定值较高的保险丝。
便携式插座不被认为是电器,因此不能使用额定值较高的保险丝。
这样看来,不是不允许申请13A,而是要看你使用在什么场合。
另外2018的修订版也出来了,你确定最新版是2016?

BS 1363‑1:2016+A1:2018




448080300 发表于 2019-5-23 10:10

7A是指用在可拆卸式插头上,括号内代表不可拆卸插头,可以配13A.
0.5平方电线也是一样的道理,可拆卸最大3A,不可拆卸可以做到5A.

fasten 发表于 2019-5-23 11:47

0.75A额定电流是6A,请看仔细了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于BS1363.2016中保险丝选用的疑问