ydqshy 发表于 2019-5-23 13:39

fasten 发表于 2019-5-23 11:47
0.75A额定电流是6A,请看仔细了

那我能用13A保险丝吗?

fasten 发表于 2019-5-23 15:11

ydqshy 发表于 2019-5-23 13:39
那我能用13A保险丝吗?

看备注A啊

passagere 发表于 2019-5-23 22:39

备注A说的挺清楚的,7A的是特例。

ydqshy 发表于 2019-5-24 16:32

passagere 发表于 2019-5-23 22:39
备注A说的挺清楚的,7A的是特例。

F大说的,备注A里面说了在某些特例情况下是可以使用括号内的保险丝安培数,后来我问了机构,机构的回复很简洁,0.75以上的都可以假设他有特例存在,以此来配13A保险丝,然后我问他那8月17号强制实行的又是什么,他又模棱两可了

448080300 发表于 2019-5-25 08:48

8月17号强制实行的文件是否可以发出来参考下!以我们公司的经验来看,除了0.5mm2不能配13A FUSE以外,0.75以上所有的电线都是可以配13A FUSE的,正如机构所说,0.75以上的都可以假设他有特例存在。BS1363.1995版0.75mm2是13A,而2016版改成7(13)了,我想这也是标准更严谨的一种表现,0.75mm2电线承受电流6A,保险丝配13A, 而实际使用电流还是要以电线承受电流为准!

passagere 发表于 2019-5-25 23:47

ydqshy 发表于 2019-5-24 16:32
F大说的,备注A里面说了在某些特例情况下是可以使用括号内的保险丝安培数,后来我问了机构,机构的回复很 ...

刚开始未正确理解,仔细看了下,供参考。

1、如果用1363做移动试排插,那么不被视为是括号内13A保险丝的适用类别——1363不仅仅是做移动排插。所以,如果不符合备注A的条件,那么只能是7A。
2、那么此时,额定电流对应的是6A,看图,这个是关键。不能比这个高了。额定电流6A,你怎么能带13A保险丝?

ScottXe 发表于 2019-5-26 12:34

如果額定電流是6A,你只可用10A保險絲,現在沒有中間選擇!

arrayliao 发表于 2019-7-6 14:58

0.75平的线选10A电流档,线长不能超2米这是前提。保险丝普通情况可以最大到10A,可以满足你的要求了。特例情况只是针对开或者关会出现瞬态高电流的情况,只针对特殊的负载的。一般还是不建议用特例。

bclyf 发表于 2019-7-23 09:55

arrayliao 发表于 2019-7-6 14:58
0.75平的线选10A电流档,线长不能超2米这是前提。保险丝普通情况可以最大到10A,可以满足你的要求了。特例 ...

廖工!在这里还能碰见呢:lol

plmijb 发表于 2019-8-7 11:08


8月17号强制实行的文件是否可以发出来参考下 ,同求!!
页: 1 [2] 3