应急灯测试问题
大家好,不知道论坛中有没有做过应急灯的现手上有一款应急灯(用的是两根8W 的荧光灯管),有些问题想问一下。
1 灯里面的电池要做哪些测试(尽量说详细点)?
2. 这种灯除了要用EN60598-1 和EN60598-2-22,还需要引用其他的标准吗? 序 标准编号 标准中文名称
1 EN 60598-1 灯具类安全标准----通则
2 EN 60598-2-22 应急照明与安全逃生照明标准
3 BS EN62034-2006 电池供电的紧急逃生照明灯用自动试验系统
DIN EN 62034-2007 电池供电的紧急逃生照明设备用自动试验系统
IEC 62034-2006 蓄电池供电应急灯的自动试验系统
4 EN50171 中央电源供应系统
5 EN50172 应急安全出口照明系统
6 BS 5266 应急照明设备,应急照明设备的实施规程
7 EN1838
要做欧洲应急灯,上面标准一个都不能不看。否则就是乱做,有钱别去做亏本的事情。免得退货,毕竟这是人身安全的产品。不是一般消费产品。 1. 电池按照 EN 60598-2-22 附录A 的要求。
2. 如果仅对于LVD来说,就是这两个标准。
仅供参考。 目前只做过节能灯,用的是EN60968 1楼说的只用两个标准, 那8W的荧光灯管不用考虑了吗? 引用第3楼雨过天晴于2008-04-09 22:00发表的:
1楼说的只用两个标准, 那8W的荧光灯管不用考虑了吗?
日光灯管当然有日光灯管的标准啦,对于整灯来说,只要日光灯管有认证就可以了,如果没有那就按照61195测试了。 日光灯管当然有日光灯管的标准啦,对于整灯来说,只要日光灯管有认证就可以了,如果没有那就按照61195测试了。
难道做一个案件,所使用的灯管如“T5,T8...."也需要有认证码?那所谓的61195对应双头荧光灯,是不是适用于做灯管的制造商呢?而一般做UL CB,灯管也没有做什么要求啊,不明白。。。。。。。。。 引用第6楼48382078于2008-04-10 15:23发表的:
日光灯管当然有日光灯管的标准啦,对于整灯来说,只要日光灯管有认证就可以了,如果没有那就按照61195测试了。
难道做一个案件,所使用的灯管如“T5,T8...."也需要有认证码?那所谓的61195对应双头荧光灯,是不是适用于做灯管的制造商呢?而一般做UL CB,灯管也没有做什么要求啊,不明白。。。。。。。。。
那要看你申请时的产品结构呀,如果带光源的灯具,那光源当然要符合标准啦。如果可以不带光源销售,那当然可以不做要求了。 如楼上所说,销售时是要带灯管的,那需要使用其他标准吗?
具体用什么标准? 荧光灯标准:EN 61195 or EN 61199
钨丝灯:EN 60432-1 or -2 or -3
光源是易耗品。如果需要在灯具销售时同时提供光源销售,那光源是采购时,只需要采购符合要求的光源即可(即有证书的)。
在测试应急灯时,一般也要考虑出口相关国家的技术法规的要求(如消防等)。只有同时满足,才可以出口到相应的国家。 引用第9楼zdkiller于2008-04-10 19:37发表的:
荧光灯标准:EN 61195 or EN 61199
钨丝灯:EN 60432-1 or -2 or -3
光源是易耗品。如果需要在灯具销售时同时提供光源销售,那光源是采购时,只需要采购符合要求的光源即可(即有证书的)。
在测试应急灯时,一般也要考虑出口相关国家的技术法规的要求(如消防等)。只有同时满足,才可以出口到相应的国家。
请问有没有碰到过具体案例关于消防要求的(比如适用什么标准),一直心存疑虑应急灯是否还有这方面的要求,但是看了下 60598-2-22,发现写的还是蛮详细的。特别是关于灯具类别在定义里写了好多的。