雨过天晴 发表于 2008-4-12 12:04

是啊,我看了一下公司的应急消防灯,上面写着执行GB 17945-2000。不知道这个标准对应的是哪个EN标准

af204 发表于 2008-4-14 22:12

应急灯标准里要测光通量什么的吧?电池充满电后,工作几小时,然后测亮度,对亮度有要求的,具体的标准里写的还是蛮清楚的

yishenger 发表于 2008-4-16 15:11

引用第10楼雨过天晴于2008-04-12 12:04发表的:
是啊,我看了一下公司的应急消防灯,上面写着执行GB 17945-2000。不知道这个标准对应的是哪个EN标准
GB 17945-2000的前言写了参考了IEC 60598-2-22的标准呢。去看下吧。

xue100 发表于 2008-4-16 15:45

建议可以分开来做,灯管部分的请灯管供应商提供,电池按照 EN 60598-2-22 附录A 的要求。
,我想这样应该也可以

雨过天晴 发表于 2008-4-23 09:37

标准中好象有一条说到电池应该可以使用4年,是不是有这个说法?

wangping0930 发表于 2008-4-23 15:07

好像没看过哦

leo1819 发表于 2008-5-7 14:39

序    标准编号               标准中文名称   
1    EN 60598-1    灯具类安全标准----通则   
2    EN 60598-2-22    应急照明与安全逃生照明标准   
3    BS EN62034-2006    电池供电的紧急逃生照明灯用自动试验系统

    DIN EN 62034-2007    电池供电的紧急逃生照明设备用自动试验系统

    IEC 62034-2006    蓄电池供电应急灯的自动试验系统

4    EN50171    中央电源供应系统   
5    EN50172    应急安全出口照明系统   
6    BS 5266    应急照明设备,应急照明设备的实施规程
7                   EN1838

要做欧洲应急灯,上面标准一个都不能不看。否则就是乱做,有钱别去做亏本的事情。免得退货,毕竟这是人身安全的产品。不是一般消费产品。
页: 1 [2]
查看完整版本: 应急灯测试问题