547109
发表于 2009-5-4 19:32
"特别提醒, 单根铜线的OD是有上限的."没错,对OD是有上限的
stevenyu
发表于 2009-5-4 20:26
引用第19楼jqheart于2009-04-28 15:31发表的:
谁有60227共享一下啊!我急用啊,电源线的问题!
IEC 60227
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-1312-keyword-60227.html
IEC 60228
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-3187-keyword-60228.html
jhua.1973
发表于 2009-5-6 11:39
依导体电阻为标准的,你可以达不到标称面的,但导体电阻必需符合标准,例如:H05VV-F0.75/3G线导体大多采用24/0.20导体,也有用24/0.193的导体不过人家做的阻抗OK呀,当然也具有性价比了。
johnmark
发表于 2010-2-23 14:21
引用第17楼小小黑于2009-02-17 17:26发表的:
认证 公司是按电阻来考核的,截面积他们是不测量的,只要电阻符合要求就行,不过很多客户即要求符合电阻也要求一定要符合标称面积,现在很多工厂都在偷工减料,特别是越大的工厂越打擦边球,标准0.15的铜丝现在很多工厂都使用0.148的,所以各位一定要检验清楚,特别要注意工厂的偷工减料,铜丝标准是有规定偏差的小的,正负0.003mm,如果电阻在要求内但铜丝小了,该电源线也不能要
有关铜丝直径的问题,我没有看到,不过看到许多厂的铜线都很小,有的小到只有0.18mm,不过测20A的漫升也是合格的。
有关直径公差与电线电阻方面的东西,能不能提供相关的标准进行参考啊。
cylam128
发表于 2010-2-25 15:29
以导体电阻为准,截面积不用考虑。
wwnw_007
发表于 2010-2-25 15:41
引用第24楼cylam128于2010-02-25 15:29发表的:
以导体电阻为准,截面积不用考虑。
关键是客户不一定都能如电线生产厂家一样拥有电桥来检测电线电阻啦!