kaka2004212 发表于 2008-4-1 16:41

欧规IEC60227铜导体以电阻还是截面积为准?

如标题

glen 发表于 2008-4-6 17:06

以电阻为准。所以就算的国外的电缆也经常可以见到30/0.2mm的这种结构--只要电阻合格就行了。

kaka2004212 发表于 2008-4-7 17:44

规范里没有明确的说明啊!我们能找到证据吗?

adrian0755 发表于 2008-4-8 16:19

应该是以电阻作仲裁的吧!

ldhuxf 发表于 2008-5-10 09:19

以導體電阻為准

xiang_er 发表于 2008-5-12 19:14

sunleader 发表于 2008-7-1 13:19

特别提醒, 单根铜线的OD是有上限的.

Tara 发表于 2009-1-19 11:01

IEC60227标准里面有规定是按电阻值来算吗?

leoluo 发表于 2009-1-19 12:21

有明确的规定!请自己查阅导体部分的规定

wwnw_007 发表于 2009-1-19 13:19

引用第7楼Tara于2009-01-19 11:01发表的:
IEC60227标准里面有规定是按电阻值来算吗?
GB 也是如此计算的,应该IEC也是的。因为国家标准等同或者等效引用IEC标准的。
页: [1] 2 3