jansle_happy 发表于 2015-10-22 15:59

请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值

本帖最后由 jansle_happy 于 2015-10-22 16:00 编辑

请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值。请查看附件表格,电安法规定2.0平方的导体允许通过的最大电流值为17A,3.5平方的导体规定允许通过的最大电流值为23A,

那请问2.75mm2的导体最大允许电流值是多少?
或者说20A的插头至少应该配多大导体规格的配线?
谢谢



————————
是不是也可以像计算导体电阻那样,用插入法计算电流值?
谢谢

billma 发表于 2018-12-4 07:55

你这个 1.25-12A,2.0-17A,3.5-23A,是60℃线材的电流,75/80/90的电流还可高。

Inzaghi_l 发表于 2018-12-21 16:09

日本有插头标称电流超过15A的吗

炎黃 发表于 2019-1-4 08:59

Inzaghi_l 发表于 2018-12-21 16:09
日本有插头标称电流超过15A的吗

有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型

炎黃 发表于 2019-1-4 09:03

就如同1樓billma大說的,看您搭配的線材種類決定,一般PVC 耐溫60度就Max. 17A ,
20A插頭至少應搭配3.5mm2線徑

zyd1105 发表于 2019-4-2 11:22

参考表格。
页: [1]