[标准学习] 请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值

[复制链接]
发表于 2015-10-22 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jansle_happy 于 2015-10-22 16:00 编辑
% c/ a0 H5 U" D! K; R5 s& ^' ]* y6 a0 E; N
请教关于日本电安法中导体截面的允许通过的最大电流值。请查看附件表格,电安法规定2.0平方的导体允许通过的最大电流值为17A,3.5平方的导体规定允许通过的最大电流值为23A,
  \2 x! o  k' c! i: Q& B! Z  _. |2 h8 I0 }$ f9 L
那请问2.75mm2的导体最大允许电流值是多少?
$ K1 M3 R" s) L" R# y或者说20A的插头至少应该配多大导体规格的配线?
8 p* F. D( X1 ^1 Q$ g) j谢谢
9 Z# e5 r- f: C9 W$ Z* f! b4 ~3 x3 @
$ s9 q4 b7 K7 n& I7 x+ Y
3 ^/ N5 _8 h1 O
6 y. c, y  t8 @: t3 j: @————————
0 ~3 b( I! f3 K/ f是不是也可以像计算导体电阻那样,用插入法计算电流值?
: k4 b. \; l8 r* y: f谢谢
# w) p( U4 |2 |- h3 {1 n3 p
发表于 2018-12-4 07:55 | 显示全部楼层
你这个 1.25-12A,2.0-17A,3.5-23A,是60℃线材的电流,75/80/90的电流还可高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 16:09 | 显示全部楼层
日本有插头标称电流超过15A的吗

点评

有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型  详情 回复 发表于 2019-1-4 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 08:59 | 显示全部楼层
Inzaghi_l 发表于 2018-12-21 16:09
4 h: S$ e" Y: w' d4 p4 W2 k( ]' c& K日本有插头标称电流超过15A的吗

" J9 s2 E* J" A7 X  {3 J/ @有的,在JIS C8303標準插頭內就有20A、30A、50A頭型! T, J; S+ i, h+ z2 H0 r
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 09:03 | 显示全部楼层
就如同1樓billma大說的,看您搭配的線材種類決定,一般PVC 耐溫60度就Max. 17A ,
6 ~2 m: |; s- ?. N# }9 q20A插頭至少應搭配3.5mm2線徑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 11:22 | 显示全部楼层
参考表格。% |1 f9 `/ F' p  y