火神 发表于 2015-8-27 08:46

非隔离驱灯具上的光源板铜箔与固定螺丝爬电距离要求?

如题,对3C标准来说,灯具上用的是非隔离电源,输出电压在110VDC-210VDC,
光源板上的铜箔与固定螺丝之间的爬电距离要求是多少呢?请教各位大侠们支招,谢谢啦!


Nezof 发表于 2015-8-27 08:59

按照你那个330V对照标准上的表11.1算啊

火神 发表于 2015-8-27 09:56

我的想法是输出只有正负极两点间的电压最大才能330V,这电压在螺丝附近的铜箔其实电压是很小的(被灯珠光源给分压了),如果所有爬电距离都要做到这么多,PCB尺寸要大好多的,在具体排线路时也有困难,对于灯具成本也增加不少呢。。。。

329485466 发表于 2015-8-27 20:59

本帖最后由 329485466 于 2015-8-27 21:02 编辑

火神 发表于 2015-8-27 09:56 static/image/common/back.gif
我的想法是输出只有正负极两点间的电压最大才能330V,这电压在螺丝附近的铜箔其实电压是很小的(被灯珠光源 ...
描述不清楚,I类,还是II类。具体要看结构。以最高工作电压考量两点的距离。不可以以螺丝和附近铜箔的电压来考量。

火神 发表于 2015-8-28 08:15

I类灯具

wml628 发表于 2015-9-6 11:27

产品没有描述清楚:1.PCB是FR4板还是铝基板?2.外壳是塑料还是金属的?螺丝与外壳是否有接触
你用的是非隔离驱动,输出端也是高压部件,螺丝与铜箔之间是属于基本绝缘,是要满足2.5mm的要求