jcyxb 发表于 2015-8-5 14:50

N线对地线的电压不为零

变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?
建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零

热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35

B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16

热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35 static/image/common/back.gif
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

小笨 发表于 2015-8-6 10:01

jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16 static/image/common/back.gif
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04

小笨 发表于 2015-8-6 10:01 static/image/common/back.gif
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

那样是可以的
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

小笨 发表于 2015-8-6 15:44

jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 static/image/common/back.gif
那样是可以的
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

确定需要B的输出端(L到N为零)?:funk:
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59

小笨 发表于 2015-8-6 15:44 static/image/common/back.gif
确定需要B的输出端(L到N为零)?
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

小笨 发表于 2015-8-11 11:31

jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59 static/image/common/back.gif
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。

wyq794 发表于 2015-8-11 11:39

这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

hancun 发表于 2015-8-11 11:52

楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?
页: [1] 2
查看完整版本: N线对地线的电压不为零