king33025 发表于 2015-7-30 12:52

热爱学习 发表于 2015-7-30 11:20 static/image/common/back.gif
那这样漏电保护开关岂不跳闸了?因为电流从零线和地线分流了

不跳闸,但是不能太灵敏,灵敏了就会跳需要换,我们因为这个换了好几个闸了

热爱学习 发表于 2015-7-30 13:15

craigyu 发表于 2015-7-30 12:19 static/image/common/back.gif
你理解错了,你画的图地线漏电了,不跳的话,会电死人的

零线跟地线要是等电位了,怎么会有电流?


要这么说任何一根导线两点之间都是等电位,那也不会有电流产生了
如果把零线改成两股导线并联肯定两条导线中都有电流啊,跟N接地一个道理啊

wuyueguang 发表于 2015-7-30 13:48

配电系统和测量工作电压是两个概念。
配电系统,对于我们遇到的大多数都是PE 和N 是接到一起的。
但是对于工作电压的测量,之所以把次级地连通,不是因为产品的实际是连通的,这么做仅仅是为了得到一个共同的参考点而已,不然电压是浮的。
仅此而已。。

305634483 发表于 2015-7-30 13:58

配电系统有多种,家电应该最多的是T-N-C系统.
其实你要明白漏保的原理是什么.当L线的电流与N线的电流相差较大,就会跳槽,
而另外一部分电源是通过接地线流到地.如果电器设备外部不接地,那人碰到电器,就会有电源流到人体,再流到大地

hancun 发表于 2015-7-30 13:59

热爱学习 发表于 2015-7-30 12:01 static/image/common/back.gif
那这样工作电压该如何测量啊,很多人说是N与功能地相短,既然功能地与PE相连,那间接的PE与N又相连了,那 ...

功能地有可能是N也有可能是PE,主回路基本上都是以N为参考地,有些安全电是浮在大地上。具体问题要具体分析。

craigyu 发表于 2015-7-30 14:06

热爱学习 发表于 2015-7-30 13:15 static/image/common/back.gif
要这么说任何一根导线两点之间都是等电位,那也不会有电流产生了
如果把零线改成两股导线并联肯定两条导 ...

你拿个样品去测

热爱学习 发表于 2015-7-30 14:09

craigyu 发表于 2015-7-30 14:06 static/image/common/back.gif
你拿个样品去测

:L你又戳我痛处啊鱼总.....

热爱学习 发表于 2015-7-30 14:10

jsspace 发表于 2015-7-30 12:10 static/image/common/back.gif
一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法

赶紧回答问题,别装死:sleepy:

craigyu 发表于 2015-7-30 15:09

热爱学习 发表于 2015-7-30 14:09 static/image/common/back.gif
你又戳我痛处啊鱼总.....

空想家,必须使劲戳
万一漏电保护器真跳掉了,简单,把插头地线断掉

嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44

测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。
但是人体接触到接N的次级地时,还是会被电击的。
同事有被接N的次级地电到过。
公司有IQC实验室撒,可以去那测试下
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 疯了疯了,到底是怎么样呢?