hancun 发表于 2015-7-30 11:39

热爱学习 发表于 2015-7-30 10:54 static/image/common/back.gif
4943/60950
2.10.2节

标准里已经说得很清楚了,分a) - i)中情况,结合1.2.9.6定义很快就能确定下来。当然,这要对电路分析有一定基础。

craigyu 发表于 2015-7-30 11:40

热爱学习 发表于 2015-7-30 11:31 static/image/common/back.gif
鱼总,我是问用电设备的保护接地可以跟N短接么?也就是插座的地跟零能不能短接
至于居民楼里的线路到底是 ...

地和零线是接的,建实验室的时候我量过这栋楼的配电箱

热爱学习 发表于 2015-7-30 11:45

hancun 发表于 2015-7-30 11:39 static/image/common/back.gif
标准里已经说得很清楚了,分a) - i)中情况,结合1.2.9.6定义很快就能确定下来。当然,这要对电路分析有一 ...

我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析

wuyueguang 发表于 2015-7-30 11:48

这个要看是什么电力系统吧。

hancun 发表于 2015-7-30 11:58

热爱学习 发表于 2015-7-30 11:45 static/image/common/back.gif
我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析

N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。

热爱学习 发表于 2015-7-30 12:01

hancun 发表于 2015-7-30 11:58 static/image/common/back.gif
N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。

那这样工作电压该如何测量啊,很多人说是N与功能地相短,既然功能地与PE相连,那间接的PE与N又相连了,那岂不是没法测量了?

热爱学习 发表于 2015-7-30 12:09

craigyu 发表于 2015-7-30 11:40 static/image/common/back.gif
地和零线是接的,建实验室的时候我量过这栋楼的配电箱

鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了
但是我认为实际的电路连接可能是这样的,如下图
如果在量工作电压的时候短接N和PE,那么回路就会形成分流,那这时漏保动作电路跳闸,也就没法测量了



jsspace 发表于 2015-7-30 12:10

热爱学习 发表于 2015-7-30 11:20 static/image/common/back.gif
那这样漏电保护开关岂不跳闸了?因为电流从零线和地线分流了

一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法:lol

热爱学习 发表于 2015-7-30 12:13

jsspace 发表于 2015-7-30 12:10 static/image/common/back.gif
一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法

J哥你真是一针见血啊,的确是没实战经验,因为我们不需要测工作电压,所以没接触过,所以只能靠YY,那么实际上是电路中没有漏保呢,还是我理解错了?而且测工作电压短接N和PE的意义是什么?

craigyu 发表于 2015-7-30 12:19

本帖最后由 craigyu 于 2015-7-30 12:39 编辑

热爱学习 发表于 2015-7-30 12:09 static/image/common/back.gif
鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了
但是我认为实际的电路连接可能 ...
你理解错了,你画的图地线漏电了,不跳的话,会电死人的

零线跟地线要是等电位了,怎么会有电流?
工作电压的测试方法在950 2.10.2.1,62368 5.4.1都写了
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 疯了疯了,到底是怎么样呢?