fasten
发表于 2015-7-29 08:55
awen 发表于 2015-7-29 07:47 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
看图安装板好像弯了,安装装上方的两固定螺丝有装么?
安装工人偷懒,上面一排只装了3个螺丝,3个螺丝结果都拔出来了,底部打了两个螺丝,这两个没有掉。
但是安装板变形这是产品自身质量问题。后面是我自己安装的,打了吧低于6个螺丝在顶部。空调厂家应该从自身上避免因为安装工人偷懒导致的危险。
520168
发表于 2015-7-29 09:13
安装工人装了质量差了支架给老F了。:lol
看起来这部空调机不是新机吧!
fasten
发表于 2015-7-29 09:39
520168 发表于 2015-7-29 09:13 static/image/common/back.gif
安装工人装了质量差了支架给老F了。
看起来这部空调机不是新机吧!
不是新机,我原来在深圳买的,安装几次了,都是我自己搞定的。这次请别人安装就成这样了。
tf77587782
发表于 2015-7-29 09:53
本帖最后由 tf77587782 于 2015-7-29 09:55 编辑
空调铜管都是很硬的(尤其格力的φ12的管子),楼主这样安装,室内机会受到反向墙的应力。室内机是靠自身重力挂在铁架上的。受到向上、向外的力很容易脱钩。
hancun
发表于 2015-7-29 10:33
空调铜管还是比较硬的,这么短的距离要至少有两个弯折,安规里有minium bending应该不符合。
应力和振动是失效主要原因,安装不专业是根本原因,如果不是格力指定安装公司,和格力半点关系都没有!
darren
发表于 2015-7-29 11:38
热爱学习 发表于 2015-7-28 21:14 static/image/common/back.gif
还好没砸着人
吓了一跳吧,空调专标中没有类似AV的悬挂测试么,通标中没找到...
上次听awen哥说格力 ...
那是成龙大哥广告效应,好空调国内造不出来
darren
发表于 2015-7-29 11:45
F神,我那个美的的电扇,断了外圈 ,是不是也得开个帖子:lol
shouma25
发表于 2015-7-29 11:52
tf77587782
发表于 2015-7-29 11:56
shouma25 发表于 2015-7-29 11:52 static/image/common/back.gif
然后呢,要怎么装?
说重点啊
可以在窗户口的那个位置开远点,把管路弯个弧度。
shouma25
发表于 2015-7-29 11:57