嘻嘻 发表于 2008-3-27 09:24

如果变压器是跨接在危险电压与SELV之间,则变压器高压与低压之间必须满足R,D.在本例中,也是输入低电压 与输出危险电压之间要满足R,D
另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.
如果是塑胶外壳,可以提供D&R保护

Collin 发表于 2008-4-15 09:27

引用第8楼tony0421于2008-03-27 09:12发表的:


我想你不会犯这种错误,但是很奇怪你为什么这样说“实际上第一张图做的是双重绝缘, 即变压器的附加绝缘+输出的附加绝缘, 或者输出两相线间的附加绝缘x2”

D=B+S,但是D不等于S+S
.......
谢谢纠正! 说实话,画这张图时觉得B+S太危险了,又考虑到B/S的位置互换可能不被部分人接受,所以直接做了S+S.

Collin 发表于 2008-4-15 09:32

引用第10楼嘻嘻于2008-03-27 09:24发表的:

另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.

金属外壳与电路间可以用电气间隙和爬电距离来提供保护吧
页: 1 [2]
查看完整版本: 逆变器之典型绝缘系统