是不是外面有防护你们工程师没公司你啊 Nezof 发表于 2015-2-9 08:45 static/image/common/back.gif
GB目前还没有新版发布,是不允许的
等着今年发布新版GB7000
当前的GB版,如果满足附录A也是可以的 Nezof 发表于 2015-2-9 10:22 static/image/common/back.gif
你这个灯把LED裸露在外面不怕LED粘乎或者湿气什么的影响寿命?
是不是外面有防护你们工程师没公司你啊
灯珠上面有透镜盖住,但是用试验指测试还是会碰到焊盘 jsspace 发表于 2015-2-9 10:40 static/image/common/back.gif
当前的GB版,如果满足附录A也是可以的
附A要求不超过34V(峰值),我这个输出有50V了,应该不行吧? abi1223 发表于 2015-2-9 10:46 static/image/common/back.gif
附A要求不超过34V(峰值),我这个输出有50V了,应该不行吧?
那就不行了,这个结构需要修改。 本帖最后由 abi1223 于 2015-2-9 11:16 编辑
jsspace 发表于 2015-2-9 10:51 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
那就不行了,这个结构需要修改。
只能等新国标出来,再去做认证吧。还有,如果是在维护和安装时会触到带电部件,正常工作时,触不到带电部件,这样可不可以呢? abi1223 发表于 2015-2-9 11:02 static/image/common/back.gif
只能等新国标出来,再去做认证吧。还有,如果是在维护和安装时会触到带电部件,正常工作时,触不到带电 ...
维护和安装这个在标准上没有明确定义。 但是如果涉及到更换灯泡的话,不能碰到带电件,但可以碰基本绝缘