abi1223 发表于 2015-2-9 08:20

关于SELV部件可触摸问题

本帖最后由 abi1223 于 2015-2-9 08:22 编辑

各位大神,想问下,DC50V的SELV输出,能否触摸?标准说好像是不高于60V无纹波直流值,是可以的。



Nezof 发表于 2015-2-9 08:31

对,2014版的60598是可以的

abi1223 发表于 2015-2-9 08:44

Nezof 发表于 2015-2-9 08:31 static/image/common/back.gif
对,2014版的60598是可以的

这样对应GB标准,也是可以触模的了?

Nezof 发表于 2015-2-9 08:45

abi1223 发表于 2015-2-9 08:44 static/image/common/back.gif
这样对应GB标准,也是可以触模的了?

GB目前还没有新版发布,是不允许的
等着今年发布新版GB7000

abi1223 发表于 2015-2-9 08:56

Nezof 发表于 2015-2-9 08:45 static/image/common/back.gif
GB目前还没有新版发布,是不允许的
等着今年发布新版GB7000

我产品都做开模出了,如果不行的话,整改就麻烦了

Nezof 发表于 2015-2-9 09:28

abi1223 发表于 2015-2-9 08:56 static/image/common/back.gif
我产品都做开模出了,如果不行的话,整改就麻烦了

那你开模之前没看标准么?
GB目前还是用2007版的

Nezof 发表于 2015-2-9 09:32

abi1223 发表于 2015-2-9 08:56 static/image/common/back.gif
我产品都做开模出了,如果不行的话,整改就麻烦了

你的产品究竟是个什么情况,有图例么?

宵今 发表于 2015-2-9 09:43

那等新国标出来,新国标是定义可以的

abi1223 发表于 2015-2-9 09:53

Nezof 发表于 2015-2-9 09:32 static/image/common/back.gif
你的产品究竟是个什么情况,有图例么?

是一个硬灯条,但灯珠是可以摸的到,温度是没问题(40度),因为功率好低,但是手可以摸到焊盘

abi1223 发表于 2015-2-9 09:59

Nezof 发表于 2015-2-9 09:28 static/image/common/back.gif
那你开模之前没看标准么?
GB目前还是用2007版的

我们公司没有安规工程师啊,我自己也不是很了解