jinghailiushen 发表于 2015-2-3 12:59

jsspace 发表于 2015-2-3 08:47 static/image/common/back.gif
1.“电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上” 这个没有问题,但是注意“锁”的方式,一般要采用端子或者螺 ...

谢谢你的回复,
1.我的接线端子固定方式是采用先垫菊花垫片-接地端子-机牙螺丝的方式固定的。
2,我的外部接线接固定式布线的时候是不需要拆开后盖板的,还听到有结构工程师说 高压线(双重绝缘线)穿过的金属部件,必要有端子接地,不知道有没有这么一说法,但是找了标准,没有提到有这个要求?

jsspace 发表于 2015-2-3 13:03

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 12:59 static/image/common/back.gif
谢谢你的回复,
1.我的接线端子固定方式是采用先垫菊花垫片-接地端子-机牙螺丝的方式固定的。
2,我的外 ...

第二个问题,没有这个说法,既然是双层绝缘线,防触电已经满足要求,为什么还要接地。

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 13:03

af204 发表于 2015-2-3 09:14 static/image/common/back.gif
能否确认下,你这个电源是否经过IEC61347-2-13标准认证?没看错的话,应该是没做过LED驱动器标准的

这个是台湾明纬电源 看了下他的证书 涉及的认证试验C:\QQ图片20150203130217

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 13:06

long0755 发表于 2015-2-3 08:36 static/image/common/back.gif
看懂你意思了,不过有个地方描述有误。“灯具为Ⅰ类灯具,电源是Ⅱ电源,电源输入线的接地线直接锁在灯具主 ...

是的L N的连接方式我们打首板时采用焊接方式连接的, 我们在设计的时候是没有考虑安规问题只是根据行业的大家的一般做法在做 ,那个需要整改,再请教一下 ,就是L N 接线除了接线端子,奶嘴连接方式是否接受呢?

long0755 发表于 2015-2-3 14:12

jsspace 发表于 2015-2-3 13:03 static/image/common/back.gif
第二个问题,没有这个说法,既然是双层绝缘线,防触电已经满足要求,为什么还要接地。

任何一个电子产品,不能只考虑安规,还要考虑EMC...

long0755 发表于 2015-2-3 14:19

jinghailiushen 发表于 2015-2-3 13:06 static/image/common/back.gif
是的L N的连接方式我们打首板时采用焊接方式连接的, 我们在设计的时候是没有考虑安规问题只是根据行 ...

可以采用奶嘴结构。
不能直接焊接的目的是因为直接焊接为不可靠焊接(生产线由于人员,工艺,设备差异,会导致焊接的质量参差不齐,有假焊,虚焊,甚至只焊接一点点等情况,灯具正常工作时,该处阻抗较大,会导致发热严重以至两导线脱落,造成触电事故,所以需要采用其他的物理固定)。
奶嘴结构是把2导线连接再用金属机械压紧,为可靠连接,外套白色塑料帽可防触电。

楚人美 发表于 2015-2-3 22:05

long0755 发表于 2015-2-3 14:12 static/image/common/back.gif
任何一个电子产品,不能只考虑安规,还要考虑EMC...

又冒似冒出个人才

kevinli 发表于 2015-5-15 11:24

long0755 发表于 2015-2-3 08:36 static/image/common/back.gif
看懂你意思了,不过有个地方描述有误。“灯具为Ⅰ类灯具,电源是Ⅱ电源,电源输入线的接地线直接锁在灯具主 ...

像这种结构,如果输入线是三根线,且不含插头的,在输入线前端是否要每根线分别标L / N/ GND 或L /N /PE
??

Anky7 发表于 2015-5-15 21:18

kevinli 发表于 2015-5-15 11:24 static/image/common/back.gif
像这种结构,如果输入线是三根线,且不含插头的,在输入线前端是否要每根线分别标L / N/ GND 或L /N /PE
...

對, 要明確標示, L, N, 以及保護性接地
但保護性接地要根據IEC 60598-1, 附錄A的標誌, 不能用E

你可以選擇標在燈具上

kevinli 发表于 2015-5-18 14:52

Anky7 发表于 2015-5-15 21:18 static/image/common/back.gif
對, 要明確標示, L, N, 以及保護性接地
但保護性接地要根據IEC 60598-1, 附錄A的標誌, 不能用E



地线是标PE还是GND 标准里没说,附录A不是标志:o
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 灯具接地问题求助