如上图所示,灯具壳体为压铸铝材料,灯具为Ⅰ类灯具,电源是Ⅱ电源,电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上,是否符合IEC接地要求?另灯具驱腔是灌胶防水,有后盖板,后盖板(两块)采用不锈钢螺丝与主壳体锁紧,根据IEC接地连续性的要求,这两块后盖板是否需要有接地来保证拆卸的时候接地的连续性?(此灯具灌胶,客户无法自行拆卸维修和跟换配件)
II类电源给I类设备供电,那插座是两pin的还是三pin的?是不是插头是三pin的,地pin直接锁到或焊接在外壳上,其他两pin给电源供电? 出线是出了散线也就是,黄绿线接灯具外壳,N L线直接与电源的N L线连接 热爱学习 发表于 2015-2-2 18:06 static/image/common/back.gif
II类电源给I类设备供电,那插座是两pin的还是三pin的?是不是插头是三pin的,地pin直接锁到或焊接在外壳上, ...
出线是出了散线也就是,黄绿线接灯具外壳,N L线直接与电源的N L线连接
多拍些图吧!没看清你里面的结构 看懂你意思了,不过有个地方描述有误。“灯具为Ⅰ类灯具,电源是Ⅱ电源,电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上”。应该是“灯具的电源线的L,N线与LED驱动电源的引线L,N线相连接,灯具的电源线的PE线固定在灯具金属外壳上”。这种结构符合IEC标准。需要注意的是电源线L,N与LED驱动的L,N如何连接的问题,不能直接焊接。可以采用端子固定或者铆接。 1.“电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上” 这个没有问题,但是注意“锁”的方式,一般要采用端子或者螺丝的固定方式。
2.“这两块后盖板是否需要有接地来保证拆卸的时候接地的连续性” 关于这一点,我想知道,尽管灯具不需要更换,那么在接线的时候是否需要拆开这两个壳? 如果是,我认为需要保证拆卸的接地连续性 直接焊接后,打胶固定也是可以的 能否确认下,你这个电源是否经过IEC61347-2-13标准认证?没看错的话,应该是没做过LED驱动器标准的 符合IEC 的要求。