UL 1741电气间隙爬电距离怎么看?
谁能指教下,实在搞不清楚它的过电压类别和污染怎么怎么判断的。完全就没人理,自己给自己回复吧,
使用防雷器,根据防雷器的电压保护等级(VRP)然后在
UL 840的table 8.1根据rated impulse withstand voltage查表即可。
有些特殊的位置不能参考840,比如:现场接线端子,危险带电体与金属外壳之间。。。。 feiniaoo 发表于 2015-1-8 08:45 static/image/common/back.gif
有些特殊的位置不能参考840,比如:现场接线端子,危险带电体与金属外壳之间。。。。
是的,但是防雷器要求还是不太明确,如果输入是1000Vdc,防雷器要符合什么要求?
防雷器首先要有UL1449认证,还有额定电压,残压等参数。详细UL840 Table 8.2
Correlation Between Equipment Overvoltage Category and Surge Protective Device Combination
Waveform Test Values, 再结合UL网站上防雷器的认证参数即可。 feiniaoo 发表于 2015-3-3 09:34 static/image/common/back.gif
防雷器首先要有UL1449认证,还有额定电压,残压等参数。详细UL840 Table 8.2
Correlation Between Equipme ...
问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.
lanfeiyuner 发表于 2015-3-3 12:57 static/image/common/back.gif
问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.
table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1.
UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,所以你只要在AC侧加装合适的SPD或MOV把OV降下来,PV侧可以参考降低后的OV等级来选择相关期间。。。。。 单板上按照840,其余部分按1741即可 本帖最后由 lanfeiyuner 于 2015-3-4 14:46 编辑
feiniaoo 发表于 2015-3-4 09:00 static/image/common/back.gif
table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1.
UL认为PV ...
我的理解UL840 table 8.1 是查电气间隙的,可以通过俩种方法来查,一个是过电压类别,一个是Rated impulse withstand voltage peak.如果根据过电压类别IV 1000Vdc,电气间隙要14mm,产品根本无法设计了。
而如果想要使用Rated impulse withstand voltage peak.,则防雷器需要table 8.2的电压和电流的测试要求,即8/20波形的电压电流不能小于table 8.2的要求。
所以就会有一个问题,如果是1000Vdc, OV IV就没办法查表了。
你说的UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,个人比较认可,但是还是想问下是否有什么文件依据?
因为在UL1741 的25章里面只说了逆变器按照OV IV 来评估,并未讲到是由AC 側引起的。
在62109里面,隔离变压器可以把过电压类别降低一级,如果UL认为是由AC 側OV IV引起,对于隔离逆变器是否可以像62109一样认为PV側是OV III?这个1000V OV III只要8mm电气间隙,我不要防雷器都可以了?