lanfeiyuner 发表于 2014-10-11 16:11

继电器证书上面的comply with AC-7a test什么意思

继电器证书上面有俩个电流 AC250V/26A , AC255V/31A ,
31A后面的 (cos phi 0.8, comply with AC-7a test of IEC 61095讲的是什么东西?
我们产品(逆变器)电流为29A, 可以使用此继电器吗?






戏尘 发表于 2014-10-11 18:09

CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大无功,逆变器的输出电流是29A,你要确定你逆变器是否在250V 时候你的电流为29,或者大于29,大于的话就不能用。comply with AC-7a 应该是个测试条款具体你可以看下61095的标准要求

戏尘 发表于 2014-10-11 18:11

COS PHI 是指逆变器的电流与电压形成的相位角。C0S 0.8 =144度

lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41

戏尘 发表于 2014-10-11 18:09 static/image/common/back.gif
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大 ...

还是没理解,
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。
我的疑问主要是:是不是继电器在cos=1时最大电流只有26A,只有在cos=0.8时,最大电流才允许31A。
另外关于AC-7a 指的继电器用途的分类,AC-7a类 是用来控制家用电器和类似用途的低感负载 。但是逆变器是否在这个范围就不知道了。如果逆变器不在这个范围,是否电流就只能为26A了?



戏尘 发表于 2014-10-13 10:30

lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 static/image/common/back.gif
还是没理解,
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...

这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行

戏尘 发表于 2014-10-13 10:35

lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 static/image/common/back.gif
还是没理解,
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...

这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?

lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44

找到另外一款相似继电器
在那款继电器规格书上有明确说
阻性负载:26A/250v
感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)
在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)

另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强

    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
  AC-6a 变压器的通断 电焊机
  AC-6b 电容器的通断 电容器
  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

戏尘 发表于 2014-10-17 10:47

lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44 static/image/common/back.gif
找到另外一款相似继电器
在那款继电器规格书上有明确说
阻性负载:26A/250v


做实验可以用了吗?

lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09

戏尘 发表于 2014-10-17 10:47 static/image/common/back.gif
做实验可以用了吗?

做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。

戏尘 发表于 2014-10-17 15:29

lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09 static/image/common/back.gif
做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是 ...

这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为这样测试很多很多都Fail了,我测试过5台逆变器几乎都Fail, 后来我们讨论下,Relay周围测试他最高的温升
页: [1] 2
查看完整版本: 继电器证书上面的comply with AC-7a test什么意思