jsspace
发表于 2014-8-18 17:34
热爱学习 发表于 2014-8-18 17:25 static/image/common/back.gif
JJ哥还缺个男秘书给他捡肥皂是吧?
不是,帮他照顾女秘书
li123co
发表于 2014-8-18 17:46
金属外壳是否与次级有隔离,100多V的电压你的参考电位是哪里,N极?
jsspace
发表于 2014-8-19 08:34
li123co 发表于 2014-8-18 17:46 static/image/common/back.gif
金属外壳是否与次级有隔离,100多V的电压你的参考电位是哪里,N极?
产品是三类灯具,所以有隔离,100多V的电压是参考网电的地
热爱学习
发表于 2014-8-19 08:54
jsspace 发表于 2014-8-18 17:34 static/image/common/back.gif
不是,帮他照顾女秘书
美差啊,求介绍,工资可以不要:lol
麦子-tmac
发表于 2014-8-19 09:05
jsspace 发表于 2014-8-18 17:28 static/image/common/back.gif
这个问题还要高人解释吗,你可以想想静电,有几千伏,按照你说的,不早就触电身亡了。
明显不是静电, 如果静电很快就放电, 不会有持续的电压
jsspace
发表于 2014-8-19 09:25
麦子-tmac 发表于 2014-8-19 09:05 static/image/common/back.gif
明显不是静电, 如果静电很快就放电, 不会有持续的电压
这种感应电, 你也可以理解成能量很小
茂茂
发表于 2014-8-19 09:31
灯里是否有小变压器?电感线圈之类的?感应到金属上去了?
你可以所小变压器和电感拆一来,用线接出来外置在外面,远离灯,再测,试试是否还有电压?
麦子-tmac
发表于 2014-8-19 09:49
思考过后,我认为是这样的。 外壳和电路应该是加强绝缘 ,那么外壳和 电路的地线应该是不共地的,所以大叔测试的电压只是一个浮地电压所以一旦测试漏电流的时候 他的电压 立马就会拉迪到 地线差不多的电压。另外对于大家说的那种感应的电压,我觉得不可能 先不说外壳储存电能能力不行,就算有储存 那测试漏电流也没办法解释。
jsspace
发表于 2014-8-19 09:52
麦子-tmac 发表于 2014-8-19 09:49 static/image/common/back.gif
思考过后,我认为是这样的。 外壳和电路应该是加强绝缘 ,那么外壳和 电路的地线应该是不共地的,所以大叔测 ...
你这个说法没有解释为什么外壳上有电压的问题。
极品老工
发表于 2014-8-19 10:00
能测算出这个电压的内阻有多大?