jjlamshushushu 发表于 2014-8-18 13:50

建议,金属外壳的感应电压存在的话还是接地好!

jsspace 发表于 2014-8-18 14:05

jjlamshushushu 发表于 2014-8-18 13:50 static/image/common/back.gif
建议,金属外壳的感应电压存在的话还是接地好!

此话怎讲? 如果你这样的说法,只有外壳有金属,根本就无法做二类结构
我测试了N个机种,只要是金属外壳,就会有电压。
产品满足耐压测试,漏电流测试,附录A测试。 那么简单一点说,这个电压没有危险,为啥还要接地?

jjlamshushushu 发表于 2014-8-18 14:13

本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-8-18 10:21 编辑

你可以这样用,而且也是满足安规标准相对要求的,但最好别用于室外淋雨和雷电环境下。
或者,对电源做好隔离处理就可以避免感应电压的产生!

jsspace 发表于 2014-8-18 14:37

jjlamshushushu 发表于 2014-8-18 14:13 static/image/common/back.gif
你可以这样用,而且也是满足安规标准相对要求的,但最好别用于室外淋雨和雷电环境下。
或者,对电源做好隔 ...

这种感应电压在室外的话,有什么风险?

jjlamshushushu 发表于 2014-8-18 16:12

jsspace 发表于 2014-8-18 10:37 static/image/common/back.gif
这种感应电压在室外的话,有什么风险?

室外碰到下雨打雷时,空气中大量的负离子互相碰撞会产生电荷,这些负离子可能依附在电器的金属外壳上,容易导通雷电,产生极大的电流,余下的就不用说了。。。

热爱学习 发表于 2014-8-18 16:20

jjlamshushushu 发表于 2014-8-18 16:12 static/image/common/back.gif
室外碰到下雨打雷时,空气中大量的负离子互相碰撞会产生电荷,这些负离子可能依附在电器的金属外壳上,容易 ...

JJ哥威武,深谋远虑非我所能及

jsspace 发表于 2014-8-18 17:08

热爱学习 发表于 2014-8-18 16:20 static/image/common/back.gif
JJ哥威武,深谋远虑非我所能及

JJ哥还缺一个男秘书

麦子-tmac 发表于 2014-8-18 17:24

既然电压有100V那漏电流 就不应该过啊~~~等于是100V的电压加在2000欧姆 上面   求高人解释

热爱学习 发表于 2014-8-18 17:25

jsspace 发表于 2014-8-18 17:08 static/image/common/back.gif
JJ哥还缺一个男秘书

JJ哥还缺个男秘书给他捡肥皂是吧?:lol

jsspace 发表于 2014-8-18 17:28

麦子-tmac 发表于 2014-8-18 17:24 static/image/common/back.gif
既然电压有100V那漏电流 就不应该过啊~~~等于是100V的电压加在2000欧姆 上面   求高人解释

这个问题还要高人解释吗,你可以想想静电,有几千伏,按照你说的,不早就触电身亡了。