安全第一啊 发表于 2014-7-19 09:51

国内的逆变光伏与欧洲和澳洲的逆变光伏标准差异大不

如果有差异的话, 哪国的相对要求高,具体差异点是什么,现在急着要结果没时间看标准,各位大侠救急啊

lanfeiyuner 发表于 2014-7-22 17:18

安全方面中国,澳洲,欧洲差别不大。
并网方面:单欧洲就有十几个国家,每个都不一样。

安全第一啊 发表于 2014-7-23 15:24

lanfeiyuner 发表于 2014-7-22 17:18 static/image/common/back.gif
安全方面中国,澳洲,欧洲差别不大。
并网方面:单欧洲就有十几个国家,每个都不一样。

那能具体详细说下SAA,CQC的差异之处吗,我现在正在作总结,没资料还催的急,并且自己从来没做过逆变光伏产品的认证工作,愁死了

lanfeiyuner 发表于 2014-7-23 17:19

我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,
澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。
安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。
中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。
大概说一下差异吧
1.过欠压过欠频保护点不一样。
2. 功率因数限值范围不一样。
3. 孤岛测试所用的方法不一样。
4. 浪涌冲击电压不一样。
5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。
5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有
如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。
另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。