n72330200 发表于 2014-6-17 17:03

关于H05RN-F橡胶线绝缘电阻的一些问题,请帮忙解答。

公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,
然而我在查阅HD22.4的标准中没有查到对这型号电线绝缘电阻的要求,只有在HD22.1与HD22.2的一般要求与试验方法中有写到试验要求,但是HD22.1中只有长度与时间的要求,没有浸水温度的要求只说参照产品标准,可是产品标准HD22.4中又没有写这项测试的要求,是不是这型号的电线不需要做这项测试,还是在别的标准中有规定。
如有知道的各位,请教教我,十分感谢。

n72330200 发表于 2014-6-19 10:21

没有人知道吗?:dizzy::dizzy::dizzy:

glen 发表于 2014-6-19 11:02

10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
对于H05RN-F来讲:
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这个数值常温浸水也可以满足。主要是看客户的要求。客户没有要求一般就给他做常温空气中的(两根绝缘线芯之间)。如果需要高温的浸水测试,温度和浸水时间应该由客户提出测试要求。
绝缘电阻的温度矫正系数,视绝缘材料不同有比较大的区别,具体的校正系数确定方法可以参考UL62中的方法,不过比较复杂,很少有工厂去做。橡胶线一般来讲,20度时是1的话,40度时就是6了,即绝缘电阻减少6倍。

n72330200 发表于 2014-6-23 09:41

glen 发表于 2014-6-19 11:02 static/image/common/back.gif
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
对于H05RN-F来讲:
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...

标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km,跟客户要求的10MΩ*km数值相差也太大了点吧,你说可以做到的,怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?

glen 发表于 2014-6-23 11:25

“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km”,是PVC线,而且是70摄氏度水中的。“怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?”,这个我的确是没有见过。可不可以把你测试的线材的型号、规格,以及测试的数据,换算的方法给我学习一下?

djc1030 发表于 2014-6-23 15:22

应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明

n72330200 发表于 2014-6-24 09:32

glen 发表于 2014-6-23 11:25 static/image/common/back.gif
“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线 ...

型号规格是H05RN-F 3*1.0mm2的橡胶线,测试方法我是跟PVC测试一样的,电线浸水先在常温下测了下三根芯线的绝缘电阻,然后将水加热到70℃浸水两小时后再测三根芯线的电阻。

在常温下测得三根芯线的绝缘电阻在4.0*10^6Ω*5m,换算后是0.008MΩ*km;在70℃测时电阻值更小了。

n72330200 发表于 2014-6-24 09:38

djc1030 发表于 2014-6-23 15:22 static/image/common/back.gif
应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明

貌似客户要求的是护套的绝缘电阻,
那H05RN-F型号的橡胶线不需要测芯线的绝缘电阻吗?

vernal.meng 发表于 2014-6-24 12:28

glen 发表于 2014-6-19 11:02 static/image/common/back.gif
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
对于H05RN-F来讲:
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...

如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.

n72330200 发表于 2014-6-24 16:33

vernal.meng 发表于 2014-6-24 12:28 static/image/common/back.gif
如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.

我是对照VDE的测试方法做的啊
页: [1] 2