WENDYWANG
发表于 2007-9-11 11:53
battery好厉害!
apei
发表于 2007-9-11 23:16
由LPS 供电的设备的外壳防火要求可以降低。
roy517
发表于 2007-10-31 09:41
学习了!
ljh809809
发表于 2008-10-22 07:45
请问初级侧有thermal link的线性adaptor属于固有还是非固有型的呢?原因何在?
wolfxu
发表于 2008-10-22 10:34
楼主说的有道理。学习学习啊。谢谢分享!
williamtvm
发表于 2009-3-10 09:38
Re:为什么power supply要符合LPS?(资讯)
感谢分享~
yeanling
发表于 2009-3-10 14:21
学习了,感谢楼主的分享和指导!
pgc209
发表于 2009-4-24 11:16
LPS是非强制的吧,并非一定要过.比如说那种大功率输出的电源是不可能限功率的
lao_xia
发表于 2009-4-24 13:46
引用第27楼pgc209于2009-04-24 11:16发表的:
LPS是非强制的吧,并非一定要过.比如说那种大功率输出的电源是不可能限功率的
是的,它是看你的產品,也就是說你的產品能達到LPS的話就可以做LPS,這是在你申請安規的時候加做一個測試而已很簡單。如果你的產品功率大達不到LPS要求的話就不用註明是LPS就行了,一樣的可以拿安規証書!
pater2730
发表于 2009-4-24 13:53
恩 上楼有回答, 我就不补充咯! 另如果电源产品想申请UL1310 那就你的产品至少需确定定能过LPS 才能去考虑咯,,当然其他要求,像距离要求也严苛很多!