极度郁闷中 发表于 2014-4-12 16:36

cathy520333 发表于 2014-3-31 17:59 static/image/common/back.gif
这灯要是不加地线,就是II类了吗?我有个疑问的是,这灯如何保证接地连续性

这灯不要地线。只要你的电线开线处都能做到双绝缘,(通俗点就是吹上热缩管)。再配上一个接线盒或者502接线端子。这 灯就是II类了
I类灯具就是有地线,且地线需联通所有的已触及的金属部件。如果已触及的金属部件不能被地线导通,那么已触及的金属部件内的带电部件就要做到双绝缘或者加强绝缘。
II类灯具就是带电部件都是双绝缘或者加强绝缘。

萧蔷 发表于 2014-5-4 13:20

一類燈具代二類結構,不要地线,上面的可触及金属部件需要做到双重绝缘或者加强绝缘。接上保护接地线,为了保证接地连续性,上面的金属部分需要加弹簧垫圈或菊花介子以增强接地连续性,下面的金属外壳与带电部件做到双重绝缘或加强绝缘,保证二类结构。

james369 发表于 2014-5-6 12:09