灯具接线
本帖最后由 jsq123 于 2013-12-13 09:45 编辑图片:
1、该灯具的控制装置为II类,但又接有地线,依据《2011年照明电器产品认证技术协调会汇总表》的决议规定灯具的划分应该根据控制装置,该灯具应该属于II类,但标准规定II类灯具不能有I 类结构;
2、控制装置的输出线为硬线,且单绝缘,用白色套管,没有独立式标识,是否符合标准要求;
3、电源仅靠盖板上的塑料压紧,没有螺钉固定,是否符合要求;
现在市场上产品质量参差不齐,不足为怪,但该款电源是飞利浦的,就不得不重视下了,欢迎大家讨论。
重新截图,才发上来的,欢迎大家讨论。 1. 灯具时输入线有地线,且灯具中有接地,也可以理解为控制装置式一类灯具中的二类结构
2. 看输出是否是SELV,但独立式标记应该要有的
3. 这个可以的,一般上盖在结构设计上能压住电源 以前弄过的一个CCC路灯:
当时工程师是这样回复的:
1:是1类灯具,但地一定要永久接地
2:电源应该要有螺丝固定,有的工程师会认为不合格的。
另外,电源的输入输出线也要留意下,输出线最好用1mm的线 Samjxh 发表于 2013-12-13 10:47 static/image/common/back.gif
以前弄过的一个CCC路灯:
当时工程师是这样回复的:
1:是1类灯具,但地一定要永久接地
亲,路灯不能做CCC,是CQC吧 jsq123 发表于 2013-12-13 12:00 static/image/common/back.gif
亲,路灯不能做CCC,是CQC吧
谢谢提醒哈 好久啦 忘了 1)有接地肯定就不是二类灯具了
2)这个电源我见过,它不是独立式电源,这个没有问题
白色套管应该是玻纤管,玻纤管不能当做绝缘来看,不过你这个路灯有接地,所以这个地方没有问题。
3)不是独立式的,所以OK jsspace 发表于 2013-12-13 15:07 static/image/common/back.gif
1)有接地肯定就不是二类灯具了
2)这个电源我见过,它不是独立式电源,这个没有问题
白色套管应该是 ...
玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。 sdxiaomuyu 发表于 2013-12-16 09:56 static/image/common/back.gif
玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。
玻纤管是机械防护作用 本帖最后由 qingjunfa 于 2013-12-16 12:13 编辑
sdxiaomuyu 发表于 2013-12-16 09:56 static/image/common/back.gif
玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。
要做绝缘防护要用黄蜡管了,有没有绝缘功能你可以打耐压测下就知道了.黄蜡管是在玻纤管上包过一层绝缘胶的.还有有接地线一定是I类器具,I类器具中是充许存在II类结构的.