1、该灯具的控制装置为II类,但又接有地线,依据《2011年照明电器产品认证技术协调会汇总表》的决议规定灯具的划分应该根据控制装置,该灯具应该属于II类,但标准规定II类灯具不能有I 类结构;
1 I& o! m/ R- V1 C7 C2、控制装置的输出线为硬线,且单绝缘,用白色套管,没有独立式标识,是否符合标准要求;' V9 ^9 {; D- h
3、电源仅靠盖板上的塑料压紧,没有螺钉固定,是否符合要求;
$ a5 T: V' h8 X( i  s  l& E& W  D现在市场上产品质量参差不齐,不足为怪,但该款电源是飞利浦的,就不得不重视下了,欢迎大家讨论。
: y; d4 N, V0 t' ^' ?
/ y8 c$ ?  K9 ]% V/ T/ }. y  ~) |1 d' A. V! D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2013-12-13 09:46 | 显示全部楼层
重新截图,才发上来的,欢迎大家讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 09:52 | 显示全部楼层
1. 灯具时输入线有地线,且灯具中有接地,也可以理解为控制装置式一类灯具中的二类结构0 l1 f3 r% l! v8 P8 I1 V1 U
2. 看输出是否是SELV,但独立式标记应该要有的1 h% m: s3 o1 D2 g, Q: }$ N
3. 这个可以的,一般上盖在结构设计上能压住电源

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 那这个灯具是不能拿去过认证的,不符合决议.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 10:47 | 显示全部楼层
以前弄过的一个CCC路灯:  _0 P2 T! _8 d! Z& o+ p& i
当时工程师是这样回复的:" ?  H/ K. F2 _9 j; |
1:是1类灯具,但地一定要永久接地2 K9 {$ {: J, c; J& \, d4 M' E
2:电源应该要有螺丝固定,有的工程师会认为不合格的。
7 i8 R' x# c/ `+ f: V另外,电源的输入输出线也要留意下,输出线最好用1mm的线

点评

亲,路灯不能做CCC,是CQC吧  详情 回复 发表于 2013-12-13 12:00

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-13 12:00 | 显示全部楼层
Samjxh 发表于 2013-12-13 10:47
% G* Q" k7 d; z以前弄过的一个CCC路灯:9 k; C1 C/ x. x1 Z; |+ Z- G7 H$ H
当时工程师是这样回复的:  ]/ F/ y( V! C6 T8 Y8 E4 w$ y
1:是1类灯具,但地一定要永久接地

5 Y) D  r+ q" i+ \亲,路灯不能做CCC,是CQC吧

点评

谢谢提醒哈 好久啦 忘了  详情 回复 发表于 2013-12-13 13:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 13:53 | 显示全部楼层
jsq123 发表于 2013-12-13 12:00
) e) _$ {$ `, h; e9 d: e! y3 C亲,路灯不能做CCC,是CQC吧
" }- f7 T, T4 a. V
谢谢提醒哈 好久啦 忘了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 15:07 | 显示全部楼层
1)有接地肯定就不是二类灯具了' x0 [9 A. c1 u+ q) ^/ D9 J
2)这个电源我见过,它不是独立式电源,这个没有问题+ l7 v7 i) x1 @$ F  A- F
    白色套管应该是玻纤管,玻纤管不能当做绝缘来看,不过你这个路灯有接地,所以这个地方没有问题。6 _5 U, y4 N' E9 G
3)不是独立式的,所以OK

点评

玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。  详情 回复 发表于 2013-12-16 09:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 09:56 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-13 15:07
; p" i6 m) N+ X$ [2 k2 S1)有接地肯定就不是二类灯具了
: Y  n/ J. b$ g# E8 b2)这个电源我见过,它不是独立式电源,这个没有问题
7 ~+ x- w9 R$ {. {. P, s    白色套管应该是 ...
* |' B$ S- w8 d
玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。

点评

玻纤管是机械防护作用  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 10:34 | 显示全部楼层
sdxiaomuyu 发表于 2013-12-16 09:56
+ e9 E7 }3 A* Q" ]. W玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。

; O' N% B9 T4 X/ e玻纤管是机械防护作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 12:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 qingjunfa 于 2013-12-16 12:13 编辑
9 v" V( T! L# @; [( a0 R8 j
sdxiaomuyu 发表于 2013-12-16 09:56
" \, v0 Q7 m, n玻纤管有绝缘作用,为什么不能当绝缘来看。

% ~3 Y8 K$ X; g要做绝缘防护要用黄蜡管了,有没有绝缘功能你可以打耐压测下就知道了.黄蜡管是在玻纤管上包过一层绝缘胶的.还有有接地线一定是I类器具,I类器具中是充许存在II类结构的.