robin_he 发表于 2013-11-27 11:21

rain test

如果路灯的电源是class 2的,那电源后面的不防水电线可不可以沾水?

Nezof 发表于 2013-11-27 11:28

既然你是class2的话,输出部分可以沾水

robin_he 发表于 2013-11-27 11:36

Nezof 发表于 2013-11-27 11:28 static/image/common/back.gif
既然你是class2的话,输出部分可以沾水

高工,理由是什么呢

Nezof 发表于 2013-11-27 11:37

robin_he 发表于 2013-11-27 11:36 static/image/common/back.gif
高工,理由是什么呢

理由是因为你是class2啊

jsspace 发表于 2013-11-27 12:00

我个人理解如下:
1)请参考UL1598 第16.5.2.7,这个地方说是不能碰到带电件。
2)如果碰到了裸露的CLASS 2的导体,那么要求这个输出电压不能大于21.2V,请参考UL1310第52.11章节。
以上只代表JSSPACE的观点

robin_he 发表于 2013-11-27 13:30

jsspace 发表于 2013-11-27 12:00 static/image/common/back.gif
我个人理解如下:
1)请参考UL1598 第16.5.2.7,这个地方说是不能碰到带电件。
2)如果碰到了裸露的CLASS ...

第一个问题: 如果电路是安全电压,那后面不算带电件。

第二个问题:安全电压的判定

dry ,damp环境下UL /CUL   class 2输出的安全电压 交流42.4V peak ,直流42.4V.

wet环境下UL class 2输出的电压要减半才算安全,CUL不用减半。综合起来是 交流21.2V peak, 直流30V

纠结于这个wet环境是针对电源,还是电源后面的电路。或是针对整个系统,或是其他?

如果电源外还有防水的壳,那这个电源又不是wet环境. 但对于后面的电线,又可以沾水,又是wet环境.

jsspace 发表于 2013-11-27 13:34

robin_he 发表于 2013-11-27 13:30 static/image/common/back.gif
第一个问题: 如果电路是安全电压,那后面不算带电件。

第二个问题:安全电压的判定


第一个问题没有疑问
关于第二个问题:水会碰到裸露的导体吗? 如果是,我认为电压要减半。
当然,建议这个问题你直接联系UL

robin_he 发表于 2013-11-27 13:39

jsspace 发表于 2013-11-27 13:34 static/image/common/back.gif
第一个问题没有疑问
关于第二个问题:水会碰到裸露的导体吗? 如果是,我认为电压要减半。
当然,建议这 ...

上个月目击的时候问过,回答是可以沾水。

当时没想到这个问题。 明天目击再问他一下。


zhangtaooo 发表于 2013-11-27 14:58

电压低于30 V rms就不需要关于Wet location 的相关测试. 也就是说哪儿遇到水都没有关系。(电压减半的说法仅指WET LOCATION 的电源输出。

robin_he 发表于 2013-11-27 15:09

zhangtaooo 发表于 2013-11-27 14:58 static/image/common/back.gif
电压低于30 V rms就不需要关于Wet location 的相关测试. 也就是说哪儿遇到水都没有关系。(电压减半的说法仅 ...

我关心的就是WET LOCATION电压减半的说法.

这个wet针对的对象是什么.
页: [1] 2
查看完整版本: rain test