接地与绝缘
图一时吊灯的安装面没有接地,是否接受。图二是接线端子是否符合双重绝缘或者附加绝缘图1接不接地和几类灯具有关;
图2接线端子座或盒总要固定吧 图一其余部分是2类灯具 ,图二端子没有固定 如果做二类灯具,你不需要接地,要满足加强或双重绝缘
接线盒不合理 Nezof 发表于 2013-7-18 12:54 static/image/common/back.gif
如果做二类灯具,你不需要接地,要满足加强或双重绝缘
接线盒不合理
请这位朋友解释一下这个接线盒哪里不合理。谢谢! 吊灯是否是0类器具?除基本绝缘外,就靠安装环境来防止电击了 ryanluk 发表于 2013-7-18 13:06 static/image/common/back.gif
请这位朋友解释一下这个接线盒哪里不合理。谢谢!
防不防拉? 本帖最后由 tsunn 于 2013-7-18 13:45 编辑
1,这个接线盒满足加强绝缘要求。
2,接线盒可以不固定(因为它的爬电距离和电气间隙不受位置影响)。(请参看4.6 NOTE 1)
3,接线盒的线有点长,要减短(小于80mm),长度变小后不用额外加防拉措施。(从图中可看到,灯具下半部分已有防拉装置。接线盒那部分线如果小于80mm就不用再额外防拉了)
4,本灯安装部分是II类结构,不用接地。
tsunn 发表于 2013-7-18 13:43 static/image/common/back.gif
1,这个接线盒满足加强绝缘要求。
2,接线盒可以不固定(因为它的爬电距离和电气间隙不受位置影响)。(请 ...
接线盒应该是放在产品里面的吧 本帖最后由 tsunn 于 2013-7-18 14:06 编辑
jsspace 发表于 2013-7-18 13:55 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
接线盒应该是放在产品里面的吧
图示部分仍然是灯具的一部分,难道不算“产品里面”吗?它被拉到外面来拍照,所以你以为是露在外面对吧。