ljbxki 发表于 2013-7-15 19:40

交流80V的灯具的加强绝缘的爬电距离?

请问:交流80V的IP 20灯具的加强绝缘的爬电距离如何计算呢? GB 7000.1的表 插值貌似算不出?因为50V加强绝缘:——

GB/T 16935.1 貌似又是一本天书。

我用过电压类别2——查到瞬态1500V过电压——1.5mm。是否看作大于50V的加强绝缘1.5MM为界,再插值呢?

求各位指教?


Nezof 发表于 2013-7-15 21:23

插不出就按附近那个最大的

ljbxki 发表于 2013-7-15 22:24

Nezof 发表于 2013-7-15 21:23 static/image/common/back.gif
插不出就按附近那个最大的

有出处吗?按150V----5.5mm
会不会太大了。

按我上面的想法,若取50V1.5mm,算出约2.9mm

Nezof 发表于 2013-7-15 22:37

ljbxki 发表于 2013-7-15 22:24 static/image/common/back.gif
有出处吗?按150V----5.5mm
会不会太大了。



是不能引用的

badatong 发表于 2013-7-16 08:27

只管内插,不外插

tsunn 发表于 2013-7-16 09:03

本帖最后由 tsunn 于 2013-7-16 09:06 编辑

坑爹啊,80V加强绝缘的爬电距离怎么处理,确实是个问题啊,50V没有加强绝缘的爬电距离要求,当0也不合适,因为基本绝缘都有1.2了,总不可能加强绝缘是0吧,要不取1.2来插插?但也要有个说法吧,建议给GB委员会还是什么的提出来,出个决议什么的,统一一下做法。
国际标准也有这个问题啊(50-150V之间的加强绝缘爬电距离问题),CTL决议有类似这方面的吗?

ljbxki 发表于 2013-7-16 09:32

tsunn 发表于 2013-7-16 09:03 static/image/common/back.gif
坑爹啊,80V加强绝缘的爬电距离怎么处理,确实是个问题啊,50V没有加强绝缘的爬电距离要求,当0也不合适,因 ...

我觉得用1.2mm貌似比较靠谱。

标准,SELV的定义就是不超过50V的交流有效电压值。在将SELV的器具里,基本绝缘的值等同加强绝缘我觉得应该是靠谱的。

ljbxki 发表于 2013-7-16 09:37

延伸一个问题:若直流80V的灯具怎么办?

tsunn 发表于 2013-7-16 09:40

ljbxki 发表于 2013-7-16 09:32 static/image/common/back.gif
我觉得用1.2mm貌似比较靠谱。

标准,SELV的定义就是不超过50V的交流有效电压值。在将SELV的器具里,基 ...

我也倾向于用1.2来插

jjlamshushushu 发表于 2013-7-16 09:44

这个还是等待高人来回答比较好。。。
页: [1]
查看完整版本: 交流80V的灯具的加强绝缘的爬电距离?