yearl 发表于 2013-7-12 11:10

本帖最后由 yearl 于 2013-7-12 12:06 编辑

tangaishou 发表于 2013-7-4 17:33 static/image/common/back.gif
欧洲人注重防电,美国人注重防火,一个怕被电死,一个怕被烧死

可不可以这样说:
欧洲人不注重防火,美国人不注重防电,一个不怕被烧死,一个不怕被电死
:P:P:P
开个玩笑
美国电压低、电流大,所以发热量大。所以更注重耐热和阻燃。
同时UL和IEC的出身不同,所以侧重点也不同。

yearl 发表于 2013-7-12 11:20

tsunn 发表于 2013-7-12 09:58 static/image/common/back.gif
看了一下24楼提供的附件,说的是因为布线系统的问题。一个是环路布线系统(英国),一个是线性布线系统(其 ...

我觉得可以这样理解:
一旦器具出现故障,
线性布线系统中,固定布线内的任一个保护装置的动作就可以起保护作用;
环路布线系统中,固定布线内必须有两个或两个以上的保护装置的动作才可以起保护作用。而插头中装了保险丝后,相当于一个局部线性系统,只要其有保护动作就可以起到保护作用了。

感觉 发表于 2013-7-23 16:37

如果按市电电压看的话,同等功率的负载, 英国的230美国的110 ,应该是去美国的上保险丝。
那么我也赞同理念这一说了~~
也或许是VDE的原因哦

水无绫 发表于 2013-7-23 16:47

tsunn 发表于 2013-7-12 09:58 static/image/common/back.gif
看了一下24楼提供的附件,说的是因为布线系统的问题。一个是环路布线系统(英国),一个是线性布线系统(其 ...

学习了

caoqingquan 发表于 2014-7-29 15:23

耐人寻味

Andy.Yang 发表于 2014-7-29 16:24

Just requirements....

DFQYTCOM 发表于 2014-7-29 16:24

一个怕被电死,一个怕被烧死:D

山炮 发表于 2014-7-29 16:31

记得当年香港要求家电用带地线插头时,电器店主在给电风扇换插头,一边换一边骂:“部风扇都冇地线,换个三脚插苏就会变安全?痴勾线!”