jsspace 发表于 2013-6-19 17:29

信号线是否也要满足0.75的线径要求?

信号线是否也要满足0.75的线径要求?
备注:这个信号线伸出灯具的长度超过80mm

brent 发表于 2013-6-19 22:11

不需要的,放心的用吧!

tsunn 发表于 2013-6-20 08:55

供电性质的才需要0.75. 传输信号的不需要。像有些两芯信号线,它们不是接220V的电,它的电平为正负5V,传输的是模拟信号,有时候再通过模拟信号结合其他设备转换成数字信号。因此只有功能问题,不存在安全问题。

jsspace 发表于 2013-6-20 08:58

本帖最后由 jsspace 于 2013-6-20 08:59 编辑

tsunn 发表于 2013-6-20 08:55 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
供电性质的才需要0.75. 传输信号的不需要。像有些两芯信号线,它们不是接220V的电,它的电平为正负5V,传输 ...

话虽如此,其实这个在标准里找不到相关的依据
标准上对于外部线要求都是0.75(普通灯具),没有排除信号线
CCC以前信号线都是要求0.75, 去年年底出了个类似IEC的决议, 信号线如何是SELV供电,可以将要求降低到0.4mm.

tsunn 发表于 2013-6-20 09:06

jsspace 发表于 2013-6-20 08:58 static/image/common/back.gif
话虽如此,其实这个在标准里找不到相关的依据
标准上对于外部线要求都是0.75(普通灯具),没有排除信号 ...

标准里只要求supply cord需要0.75,没有说所有用在外部的线,关于0.75截面积的章节,5.2.2整个章节都是说supply cord,没有任何迹象表明信号线也要0.75

jsspace 发表于 2013-6-20 09:12

tsunn 发表于 2013-6-20 09:06 static/image/common/back.gif
标准里只要求supply cord需要0.75,没有说所有用在外部的线,关于0.75截面积的章节,5.2.2整个章节都是说s ...

如果说到 “对象” 问题
你应该看5.2, supply connection and other external wiring.

tsunn 发表于 2013-6-20 09:16

本帖最后由 tsunn 于 2013-6-20 09:20 编辑

jsspace 发表于 2013-6-20 09:12 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
如果说到 “对象” 问题
你应该看5.2, supply connection and other external wiring.

大哥,5.2是总章节,总章节是电源连接和其他外部接线。你要看5.2.2
截面积的要求在哪个章节你就看哪个章节。标准已经说得很清楚了。

jsspace 发表于 2013-6-20 09:26

tsunn 发表于 2013-6-20 09:16 static/image/common/back.gif
大哥,5.2是总章节,总章节是电源连接和其他外部接线。你要看5.2.2
截面积的要求在哪个章节你就看哪个 ...

OK,说到这了,请参考DSH0879这个决议吧
这个决议已经说明5.2.2章节适合所有的外部线

tsunn 发表于 2013-6-20 09:28

jsspace 发表于 2013-6-20 09:26 static/image/common/back.gif
OK,说到这了,请参考DSH0879这个决议吧
这个决议已经说明5.2.2章节适合所有的外部线

这也太扯淡了,凭什么要求所有的外部线都适用?本来原标准已经写的非常到位了,出这个垃圾决议,不知道什么用意。

jsspace 发表于 2013-6-20 09:34

tsunn 发表于 2013-6-20 09:28 static/image/common/back.gif
这也太扯淡了,凭什么要求所有的外部线都适用?本来原标准已经写的非常到位了,出这个垃圾决议,不知道什 ...

我现在跟你讨论,是因为我手头上有多种说法。
标准的意思应该是所有的外部线都要满足至少0.75的要求
但是对于信号线,现在机构处理也比较灵活了:比如,如果做CB认证,由于有这个决议在,所以线径还是要0.75, 但如果做CE,机构操作的空间就大,所以CE的时候他们接受信号线小于0.75。
另外3C的做法请参考这个帖子我之前的回复。
页: [1] 2 3