UL认证 T8 灯管双端带电要求的讨论
关于申请UL认证的 T8 灯管,想请教下大家,如双端带电是否OK?是否只是因为双端带电的灯管过不了泄漏电流0.5mA(<150V)/0.75mA(>150V)只能做单端带电的好些。。。UL1598C上要求是5mA,可以做的 双端供电做UL完全没有问题
满足故障漏电流不大于5mA即可 Nezof 发表于 2013-5-17 11:38 static/image/common/back.gif
UL1598C上要求是5mA,可以做的
这么大的限值啊,:) 。。
依据UL8750 和 UL1993(/UL935)的要求泄漏电流应是<0.5mA(<150V)/0.75mA(>150V) ,这是主测试标准,不需要按这个来判定吗。。。 Ocean_Heaven 发表于 2013-5-17 12:41 static/image/common/back.gif
这么大的限值啊, 。。
依据UL8750 和 UL1993(/UL935)的要求泄漏电流应是
不需要。。。。。。 jsspace 发表于 2013-5-17 12:47 static/image/common/back.gif
不需要。。。。。。
可否告知“不需要”的依据是什么。。谢谢! Ocean_Heaven 发表于 2013-5-17 13:36 static/image/common/back.gif
可否告知“不需要”的依据是什么。。谢谢!
请查看UL1598C,这种情况已经定义成"abnormal"
学习了,这是第一次知道按照5mA来 如果你的供电电压大于150V,金属外壳需要接地
或者满足“双重绝缘” (请注意是双重,而不是加强,也就是说至少要两层绝缘) jsspace 发表于 2013-5-17 14:44 static/image/common/back.gif
如果你的供电电压大于150V,金属外壳需要接地
或者满足“双重绝缘” (请注意是双重,而不是加强,也就是说 ...
上面这个接地的要求是针对灯管的,还是其他灯具也有要求?
页:
[1]
2