jsspace 发表于 2013-5-17 17:15

切莫溪水 发表于 2013-5-17 17:00 static/image/common/back.gif
上面这个接地的要求是针对灯管的,还是其他灯具也有要求?

灯管的
另外,非CLASS 2/LPS/LVLE的灯具,可触及金属都是需要接地的,具体请查看UL1598

安全第一啊 发表于 2013-6-8 11:48

jsspace 发表于 2013-5-17 17:15 static/image/common/back.gif
灯管的
另外,非CLASS 2/LPS/LVLE的灯具,可触及金属都是需要接地的,具体请查看UL1598

是不是只要是灯具外壳有铁的都是要求有接地

jsspace 发表于 2013-6-8 11:51

安全第一啊 发表于 2013-6-8 11:48 static/image/common/back.gif
是不是只要是灯具外壳有铁的都是要求有接地

灯具,请参考UL1598,金属外壳都需要接地
LED T8 灯管,请参考UL1598C,电压超过150V,金属外壳需要接地或者采用双层绝缘(注意是双层,也就是说拨了一层还有一层的绝缘)

liyingwang666 发表于 2013-6-14 18:49

为什么CE不接受双端通电,理由又是什么?
页: 1 [2]
查看完整版本: UL认证 T8 灯管双端带电要求的讨论