En60950 做异常测试时,保险丝炸裂
做5.3异常测试的时候,保险丝炸裂,耐压能过,不知道这样是否合格?求赐教!!!因为之前听前辈说这样不可以,但是在标准上没找到相关条令。 不能通过,保险丝要正常分断 craigyu 发表于 2013-4-10 21:19 static/image/common/back.gif
不能通过,保险丝要正常分断
所说的分断和炸裂有什么区别么?炸裂是说分断能力不足? 好像有个CTL决议的,里面说保险丝不能炸裂, 论坛里有这个决议, 炸裂的保险丝玻璃碎片在维修的时候,可能伤人 標準有提到做完異常測試後, 融化金屬不能散射.
保險絲炸裂後內部金屬熔絲有可能散射 bridge 到其他元件造成絕緣破壞. 以前做UL的时候,是不接受保险丝炸开的,但是做TUV的PSE的时候,那个工程师又是接受的,标准上也只是说“the equipment shall not emit molten metal”,所以,我觉得还是看自己理解。。。 是的:), 各驗證機構有各別的看法, 我們只能討論我們遇過的. 其它机构有没有就没有特别的要求,有的可以,但UL有决议是不可以接受的。 UL不能接受的主要原因是考慮到機械性危險(mechanical hazards)、電擊(electric shock)和火的危險(fire),這些危險在0.2章節中有提到,保險絲炸裂或碎開有可能會因為碎片射出或使用者在搬運時因碎片被割傷;保險絲2端的金屬部分可能會使元件短路照成更大的電擊危險,同時因保險絲炸裂時,產生的火花或因電流瞬間過大時有可能會傷到使用者,所以在UL的部分是不允許的;當遇到這種情況時,可以請廠商提供防爆的保險絲,或是在保險絲外部加裝一層熱縮套管或請客人提供順斷行保險絲以防止這種情況產生。