ok_hmh 发表于 2013-3-4 19:03

外审的接地电阻不符合项怎么整改啊?

前天我们实验室外审,关于接地电阻测试的不确定度被开了个不符合项,现在就头疼了,这个不确定度怎么整改啊。
我们之前的报告正文如下:

测量不确定度的评估:1.建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。2.x值的不确定度使用A类评定。使用的样品为未知接地电阻阻值的样品,每次测量均重启仪器电源,重新接线。每次测量时间间隔10mins,排除因仪器和样品温度升高对电阻值的影响。3.测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ;u(x)=s(x)=0.148 mΩ, urel(x)=0.148/11.14=1.32%4.仪器的示值误差使用B类评定。校准证书标定的仪器的扩展不确定度为:U=1%,k=2。urel(Δ)=U/2=0.5%5.u2rel(y)=u2rel(x)+u2rel(Δ)=0.54%,y值的相对合成标准不确定度为 urel(y)=0.54%。6.y值扩展不确定度的简易评定:Urel=kurel=1.08% (k=2)

上面文字是我们的方法以及内容,请各位专家指导指导,这样做是否合适?
当时的评审老师说我们没有把所有的因素算进来。比如:外界环境,测试设备的电源,以及其他的因素,我只考虑 了设备以及测试方法的不确定度。
请各位帮帮忙,指导指导!
谢谢!

kelvinwen 发表于 2013-3-4 20:08

不确定度这个东西太深奥,不是一般人可以理解的。考虑的因素太多,还是看看哪个高手可以给你概括清楚,我听这个课时不一会就想睡了。

山炮 发表于 2013-3-4 20:44

环境温度,控制好可以是正负2度,一般般,那就是正负5度。接地电阻中占主导的是铜,铝,铁那一种呢?其电阻的温度系数是多少呢?电源电压的影响要根据实际情况作出是否忽略处理。我的校准证书上只有计量机构使用的标准电阻器的不确定度,没有接地电阻仪的不确定度。通常是依据仪器手册中的误差范围以一个平均分布来求出其标准不确定度。

zqwb2011 发表于 2013-3-5 08:12

:)学习了!

badatong 发表于 2013-3-5 08:33

不确定度这玩意儿,
只可意会,度量都是统计加估计。

ok_hmh 发表于 2013-3-5 08:37

山炮 发表于 2013-3-4 20:44 static/image/common/back.gif
环境温度,控制好可以是正负2度,一般般,那就是正负5度。接地电阻中占主导的是铜,铝,铁那一种呢?其电阻的 ...

谢谢山炮兄。

jsspace 发表于 2013-3-5 08:44

如果不是做研究的话
不确定度这个东西感觉没啥用
尽管我参加过N多次不确定度的培训,但至今还是一头雾水

ok_hmh 发表于 2013-3-5 08:48

jsspace 发表于 2013-3-5 08:44 static/image/common/back.gif
如果不是做研究的话
不确定度这个东西感觉没啥用
尽管我参加过N多次不确定度的培训,但至今还是一头雾水

我也是一头雾水,但不幸被评审老师抓到了。

我不是灰太狼 发表于 2013-3-5 09:00

评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的

jsspace 发表于 2013-3-5 09:00

ok_hmh 发表于 2013-3-5 08:48 static/image/common/back.gif
我也是一头雾水,但不幸被评审老师抓到了。

估计是有些工作你们没有做好
老师们很生气的时候就会拿不确定度来说事
页: [1] 2 3