工作电压询问
请问当在量测一、二次侧工作电压时,为何要将N-G-Return连接在一起,虽然是为了要同一电位,但是实际操作时并不会这样连接,原理是什么? 本帖最后由 yaotongsuo 于 2013-1-9 13:06 编辑等同电位测试。你说的 实际操作时并不会这样连接 ,实际上你看看你们实验室电源网络就明白了,N和G是会在一起的,即TN-C 但是并不会跟return(output -)连接不是吗 测量电压就是电势差,让其连接,保持等电位,测得的电压才更准确! 同楼主疑问,我也只知道测试,N与二次电路的earth相连? 没有一个等电势面,没办法确认两点间势差 输入的N和输出的-连在一起,是为了得到一个等势点. 如上面大家所說, 雖然產品本身沒有這樣的連結設計, 但若基準點不同, 數據就沒有意義了 学习了:)