qsin
发表于 2012-11-7 08:36
本帖最后由 qsin 于 2012-11-7 08:38 编辑
4.1.5 热水器
2012年6月4日,欧盟向WTO秘书处发布EU第47号WTO/TBT通报 (G/TBT/N/EU/47) ,通报了热水器的ErP生态设计实施条例草案。 4.1.5.1. 适用范围条例草案适用于额定加热输出功率£400 kW的热水器以及储存容积£2000升的热水储水箱。条例不适用于:l 主要使用生物质燃料而专门设计的热水器;l 使用固体燃料的热水器;l 在指令2010/75/EU范畴内的热水器;l 组合式加热器;l 不满足附录III表1中负荷曲线最小参考能源的热水器;l 仅设计用于制造热饮和/或食物的热水器;l 设计用于热水器和热水器外壳的热发电机,并且配备的热发电机于2018年1月1日前投放市场以取代类似热发电机组和热水器外壳。更换产品或者其包装上应清楚地表明其用途是热水器。 4.1.5.2. 热水器的生态设计要求条例草案附录II规定了热水器的生态设计要求,包括最低水加热能效、储水式热水器的最大储存容量、最大声功率级以及最大氮氧化物排放量的要求。(1) 水加热能效热水器的水加热能效分三个阶段实施:第一阶段为条例生效2年后;第二阶段为条例生效4年后;第三阶段为条例生效5年后。热水器的水加热能效应不低于表1给出的最低限值。表1 欧盟对于热水器的水加热能效的最低限值
声明的负荷曲线3XSXXSXSSMLXLXXL3XL4XL
第一阶段普通22%23%26%26%30%30%30%32%32%32%
智能19%20%23%23%27%27%27%28%28%28%
第二阶段普通32%32%32%32%36%37%38%40%40%40%
智能29%29%29%29%33%34%35%36%36%36%
第三阶段所有——————————————60%64%64%
(2) 储水式热水器的最大储存容量要求条例生效2年后,负荷曲线为3XS、XXS、XS和S的储水式热水器的储存容量:l 对于负荷曲线为3XS的储水式热水器,储存容量不得超过7升;l 对于负荷曲线为XXS和XS的储水式热水器,储存容量不得超过15升;l 对于负荷曲线为S的储水式热水器,储存容量不得超过36升。条例生效2年后,负荷曲线为M、L、XL、XXL、3XL和4XL的储水式热水器在40°C的混合水的储存容量不得超过表2的最大限值。表2 负荷曲线为M、L、XL、XXL、3XL和4XL的储水式热水器的最大储存容量
声明的负荷曲线MLXLXXL3XL4XL
40°C的混合水(升)651302103005201040
qsin
发表于 2012-11-7 08:39
4.1.6 空间加热器
2012年6月4日,欧盟向WTO秘书处发布EU第45号WTO/TBT通报(G/TBT/N/EU/45),通报了空间加热器的ErP生态设计实施条例草案。
4.1.6.1. 适用范围
条例草案适用于额定加热输出功率≤400 kW的空间加热器及组合式加热器,包括锅炉空间加热器、热电联产空间加热器、热泵空间加热器、锅炉组合式加热器和热泵组合式加热器。这些加热器以空间加热为目的,向水性中央供暖系统提供热量,或者为输送热饮用水和卫生用水提供热量。这些加热器设计使用气体或液体燃料,包括生物质、电和环境或余热。
条例不适用于:
[*]主要使用生物质燃料而专门设计的加热器;
[*]使用固体燃料的加热器;
[*]在指令2010/75/EU范畴内的加热器;
[*]仅以提供热饮用水或卫生水为目的而产生热量的加热器;
[*]加热和分发气体热传递介质(蒸汽或空气)的加热器;
[*]与最大电容量为50千瓦或以上的热电联产空间加热器;
[*]设计用于配备2018年1月1日前投放市场的热发电机的加热器和加热器外壳的热发电机,以取代相同热发电机组和相同的加热器外壳。更换产品或者其包装上应清楚地表明其用途是加热器。
4.1.6.2. 生态设计要求
条例草案附录II规定了空间加热器及组合式加热器的生态设计要求,包括最低季节空间加热能效、最低水加热能效、最大声功率级以及最大氮氧化物排放量的要求。
(1) 最低季节空间加热能效
空间加热器的季节空间加热能效及有用效率最低限值分(见表1)为两个阶段:第一阶段为条例生效2年后,第一阶段为条例生效4年后。
表1 空间加热器季节空间加热能效及有用效率最低限值
空间加热器类型季节空间加热能效
第一阶段第二阶段
额定热输出功率£70kW的燃油锅炉空间加热器及组合式加热器,除了额定热输出功率£10kW的B11型锅炉及额定热输出功率£30kW的B11型组合式锅炉。³ 86%——
额定热输出功率≤10 kW的B11型锅炉及额定热输出功率£30kW的B11型组合式锅炉³ 75%——
额定热输出功率>70 kW且£400kW的燃油锅炉空间加热器及组合式加热器86% 或94%*——
电热锅炉空间加热器及其组合³ 30%³ 36%
热电联产空间加热器³ 86%³ 100%
热泵空间加热器及其组合,除了低温热泵³ 100%³ 110%
低温热泵³ 115%³ 125%
* 在100%额定热输出功率时,有用效率³ 86%;在30%额定热输出功率时,有用效率³ 94%
其中“电热锅炉空间加热器”(electric boiler space heater)是指仅使用电阻加热元件的焦耳效应产生热量的锅炉空间加热器。
faige2006
发表于 2012-11-15 09:02
有沒有外部電源執行計划日期?現在是執行到几級了?;P:L
qsin
发表于 2012-11-16 08:55
本帖最后由 qsin 于 2012-11-16 10:31 编辑
faige2006 发表于 2012-11-15 09:02 static/image/common/back.gif
有沒有外部電源執行計划日期?現在是執行到几級了?
有的!但此网站我发的贴都吞了好几楼,也没什么人气,故不再更新了!
不过可顺便回答你的问题:
2010年4月26日起,外部电源必须符合第一阶段能耗限值要求;2011年4月26日起,外部电源必须符合第二阶段能耗限值要求。
EC)No 278/2009第一阶段要求
标称输出功率 工作状态最低平均效率
Po ≤ 1W
0.5 * Po
1 < Po ≤ 51W
0.09 * ln(Po) + 0.5
Po > 51W
0.8
空载时最大能耗
Po≤ 250W
0.
(EC)No 278/2009第二阶段要求
标称输出功率
空载时最大能耗
AC-AC外部电源
AC-DC外部电源
低压外部电源
Po≤ 51 W
0.5
0.3
0.3
Po > 51 W
0.5
0.5
不适用
工作状态最低平均效率
Po≤ 1 W
≥ 0.48 * Po + 0.14
≥ 0.497 * Po+ 0.067
1 < Po ≤ 51 W
≥ 0.0626 * ln(Po) + 0.622
≥ 0.075 * ln(Po) + 0.561
Po> 51W
≥ 0.87
≥ 0.86
faige2006
发表于 2012-11-17 08:51
DOE有六级了, 不知ErP有没有VI级要求, 啥时执行?
craigyu
发表于 2013-1-7 16:13
LZ请发完啊,你看点击率很高啊,不回复是为了防插楼啊
xuanzhengbo
发表于 2013-2-23 21:29
最新不是出了一个Pump的ERP指令吗?
lao_xia
发表于 2013-3-19 15:07
好帖!!!请楼主继续更新,最新的6级能效对外部电源的有标准出来吗?
bella-bing
发表于 2013-3-19 15:24
qsin 发表于 2012-11-16 08:55 static/image/common/back.gif
有的!但此网站我发的贴都吞了好几楼,也没什么人气,故不再更新了!
有固定符合的标准吗?我们被要求外接电源必须符合EN 50563:2011的要求,也要提供这个标准的测试报告,知道是从什么时间开始强制实施的吗
bella-bing
发表于 2013-3-19 15:25
lao_xia 发表于 2013-3-19 15:07 static/image/common/back.gif
好帖!!!请楼主继续更新,最新的6级能效对外部电源的有标准出来吗?
看下EN 50563:2011是不是你所说的标准