windswallow 发表于 2012-10-18 14:39

关于1类基本绝缘可触及问题


下面的是一款LED 嵌入式灯具,判为1类灯具,拿掉外面的格栅以后,里面的L、N线,可触及。

不拿掉格栅的情况下,有意试的话,手也可触及L、N线。


此种情况,可属于GB7000.1-2007第八章8.2.1节条款,

先谢了各位。


windswallow 发表于 2012-10-18 14:40

完整的灯

windswallow 发表于 2012-10-18 14:42

整个灯具,外面的格栅及下面的槽全是金属的,格栅及下面的槽全部接地。

windswallow 发表于 2012-10-18 14:44

请大家忽视上面的插头

windswallow 发表于 2012-10-18 14:52

上面的情况,8.2.1节能通过吗?

wwnw_007 发表于 2012-10-18 15:30

具体看看标准里面如何规定的

hancun 发表于 2012-10-18 15:47

手能接触到有电器件不?不能的话就可以过

Nezof 发表于 2012-10-18 15:49

这属于墙式安装的灯,手臂够不着的范围内用一号试验指碰不到基本绝缘件就好啊

qsin 发表于 2012-10-18 17:06

Nezof 发表于 2012-10-18 15:49 static/image/common/back.gif
这属于墙式安装的灯,手臂够不着的范围内用一号试验指碰不到基本绝缘件就好啊

大侠!你家把栅格灯装在墙壁上?还是嵌在墙壁内?

Nezof 发表于 2012-10-18 17:16

qsin 发表于 2012-10-18 17:06 static/image/common/back.gif
大侠!你家把栅格灯装在墙壁上?还是嵌在墙壁内?

天花板上安装不类似墙式安装么?