kalkal 发表于 2012-9-25 17:07

有關戶外燈12v低壓外部線問題

請問戶外燈的12v低壓外部線, 也需要rubber線麼? 還是pvc線也可以接受? 感謝

ryanluk 发表于 2012-9-25 17:31

大于IP20以上的一定要rubber线。没得商量!

Fangdifa 发表于 2012-9-25 17:56

上次CTL出了个决议户外的灯都要橡胶线

kalkal 发表于 2012-9-25 18:17

本帖最后由 kalkal 于 2012-9-25 18:23 编辑

因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實在燈串的2010版本內, 其實也容許50瓦以下的三類燈可以用pvc線, 究竟ctl是基於甚麼考量要出那份決議呢??

af204 发表于 2012-9-25 19:54

kalkal 发表于 2012-9-25 18:17 static/image/common/back.gif
因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實 ...

该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量

当然,不怕死的,尽管用

孟云房 发表于 2012-9-25 23:51

参考该如下CTL决议
http://www.iecee.org/ctl/sheet/pdf/CTL%20OSMLUM%20%20DS%200878_2010.pdf
决议内容大约是,安全特低电压下工作的灯具的外部线,即使长度大于80mm,基本绝缘就可以啦。
但参考欧洲电线标准,好像有两个型号,这两个型号应该是基本绝缘,并且是塑料线。
总之,这个决议可以为使用PVC线提供点依据。

我看到过国外某知名认证结构按灯串标准做的带变压器的户外套灯CE,使用美标的SPT-2W线,美国标准中带W就表示户外使用了,但也是PVC线,而且线规也很小,大约0.52mm2。

另外,VDE有决议,庭院可移式灯具即使低压,也用使用1.0mm2橡胶线;所以去德国或打有GS标志的户外可移式灯具必须满足1.0橡胶线的要求。

bub02 发表于 2012-9-26 09:39

高手,学习了!

kalkal 发表于 2012-9-27 10:50

多謝指正, 我司斷不會不按標準要求, 只是60598-2-20提出的其實與ctl的decision有衝突, 希望有高手能指出分別而家, 感謝:)

qsin 发表于 2012-9-29 09:00

有决议!!必须橡胶线!

xqaql 发表于 2012-9-29 13:50

af204 发表于 2012-9-25 19:54 static/image/common/back.gif
该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量

当然,不怕死的,尽管用

前辈   路灯,灯具内部线,外面包4*4mm网孔的面罩,可以用基本绝缘的铁氟龙线吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 有關戶外燈12v低壓外部線問題