安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2553|回复: 14

[IEC灯具] 有關戶外燈12v低壓外部線問題

[复制链接]
发表于 2012-9-25 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
請問戶外燈的12v低壓外部線, 也需要rubber線麼? 還是pvc線也可以接受? 感謝
发表于 2012-9-25 17:31 | 显示全部楼层
大于IP20以上的一定要rubber线。没得商量!
发表于 2012-9-25 17:56 | 显示全部楼层
上次CTL出了个决议户外的灯都要橡胶线
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 kalkal 于 2012-9-25 18:23 编辑 / l8 @: U1 a! l/ d, \+ O

. x+ h+ d8 I5 v) U因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實在燈串的2010版本內, 其實也容許50瓦以下的三類燈可以用pvc線, 究竟ctl是基於甚麼考量要出那份決議呢??
7 n* p: ~# N' T9 y# v6 V, Y6 C' h6 ?5 |4 F

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-25 19:54 | 显示全部楼层
kalkal 发表于 2012-9-25 18:17
8 D4 s1 l! M! h2 o7 V4 x. A因為我司在歐洲市場零售店全都是用pvc線, 而且低壓的rubber線線材不好找, 想看看標準上是否容許, 另外, 其實 ...
1 t$ T( }  F( I2 A3 r2 n) {
该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量
6 h" A2 H8 a! v. b( F
9 r+ D" U* o9 ?. ?# [3 ^( n当然,不怕死的,尽管用
发表于 2012-9-25 23:51 | 显示全部楼层
参考该如下CTL决议1 i# B8 f6 C7 L/ x3 l
http://www.iecee.org/ctl/sheet/p ... 0DS%200878_2010.pdf" X0 E2 R; F9 `8 K) X; X2 b# j8 ^
决议内容大约是,安全特低电压下工作的灯具的外部线,即使长度大于80mm,基本绝缘就可以啦。
. n9 N) n0 b; c但参考欧洲电线标准,好像有两个型号,这两个型号应该是基本绝缘,并且是塑料线。
0 |* f$ d$ ^; G总之,这个决议可以为使用PVC线提供点依据。
2 g, Y- ]/ d% Q5 N: H) g! Z0 e5 b, I
% R) e" T- a; r0 Z  R2 |' Z我看到过国外某知名认证结构按灯串标准做的带变压器的户外套灯CE,使用美标的SPT-2W线,美国标准中带W就表示户外使用了,但也是PVC线,而且线规也很小,大约0.52mm2。
+ {* u- e# R( {2 X
7 Y6 R  T0 t1 I% g1 l另外,VDE有决议,庭院可移式灯具即使低压,也用使用1.0mm2橡胶线;所以去德国或打有GS标志的户外可移式灯具必须满足1.0橡胶线的要求。
发表于 2012-9-26 09:39 | 显示全部楼层
高手,学习了!
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:50 | 显示全部楼层
多謝指正, 我司斷不會不按標準要求, 只是60598-2-20提出的其實與ctl的decision有衝突, 希望有高手能指出分別而家, 感謝
发表于 2012-9-29 09:00 | 显示全部楼层
有决议!!必须橡胶线!
发表于 2012-9-29 13:50 | 显示全部楼层
af204 发表于 2012-9-25 19:54 1 y6 I( c& o# ]" v; t2 e+ [& M$ r
该表只是列了普通的II类III类灯,IP20以上的必须橡胶线,没得商量
% \! Z" o, ^7 t% ]0 w
* e- ]! x0 v& A5 Y3 s8 S当然,不怕死的,尽管用

6 L- L8 Q6 I& J0 [! c前辈   路灯,灯具内部线,外面包4*4mm网孔的面罩,可以用基本绝缘的铁氟龙线吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 01:12 , Processed in 0.068614 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表