novice-safty
发表于 2012-8-24 16:27
顺便再说一句,楼主这个好像是双端进电,这个不行。
KOKO
发表于 2012-8-24 17:31
novice-safty 发表于 2012-8-24 16:26 static/image/common/back.gif
wangmengybyq兄弟已经回答了。
你要先确定你的电源是否隔离,然后再看电压,再算距离。
剛接觸此產品,隔離電源、非隔離電源簡單一點,是如何類分的?謝謝
KOKO
发表于 2012-8-24 17:32
novice-safty 发表于 2012-8-24 16:27 static/image/common/back.gif
顺便再说一句,楼主这个好像是双端进电,这个不行。
是兩端進電的,標準那里說明需要單端時電的?謝謝
novice-safty
发表于 2012-8-24 17:58
http://bbs.angui.org/thread-103697-1-1.html
请看这个帖子。考虑到安装时的情况。
两端还要打高压,加强绝缘,双端进电肯定不过。
novice-safty
发表于 2012-8-24 18:02
KOKO 发表于 2012-8-24 17:31 static/image/common/back.gif
剛接觸此產品,隔離電源、非隔離電源簡單一點,是如何類分的?謝謝
最简单的,有没有变压器吧。你最好去问你们硬件/电子工程师。
白开水
发表于 2012-8-24 20:10
如果电源是非隔离的,不换电源有没有什么方法去处理?
simoun
发表于 2012-8-25 09:05
KOKO 发表于 2012-8-24 17:32 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
是兩端進電的,標準那里說明需要單端時電的?謝謝
标准里是没有要求说一定要双端的,但是欧美澳国家认证要求,都必须要一致的。。
有案例是因为双端供电被召回的!
2010年5月28日,欧盟委员会非食品类预警系统(RAPEX)对产自中国的“Oversol”牌LED日光灯发出消费者警告。本案的通报国为芬兰,涉及的产品型号是11409072。
由于在更换灯管时,使用者易接触到一侧带电的插脚,有致电击的危险。因此该日光灯不符合低电压指令和欧洲相关标准EN 60598。
目前,有关当局已下令从消费者处召回已售出的产品。
**** Hidden Message *****
Nezof
发表于 2012-8-25 09:34
白开水 发表于 2012-8-24 20:10 static/image/common/back.gif
如果电源是非隔离的,不换电源有没有什么方法去处理?
那就必须满足绝缘要求了
talent88
发表于 2012-8-25 17:10
目视这距离很短啊
KOKO
发表于 2012-8-27 09:43
novice-safty 发表于 2012-8-24 14:09 static/image/common/back.gif
首先确定,电源是隔离还是非隔离?
SELV的限值请看EN60598.1的1.2.42.2。
DC90V要考虑距离,具体是多少根 ...
線路是有變壓器的,但查看了TABLE 11.1表,沒有wangmengybyq所提的數值?