T8燈管爬電距離要求
請問:T8 LED燈管的鋁外殼與LED燈板的電源焊點(DC90V)有爬電要求嗎? DC 90V 属于危险电压,所以,铝极板和外壳之间要有加强绝缘的要求,需要满足加强绝缘的爬电距离。 DC 90V了,超过了SELV电压(42V)要求,需要爬电距离有1.5个mm 这个90V有点高,要满足加强绝缘吧 simoun 发表于 2012-8-24 13:20 static/image/common/back.gifDC 90V了,超过了SELV电压(42V)要求,需要爬电距离有1.5个mm
这个支持 可以在焊点上打乳白硅胶来绝缘! 首先确定,电源是隔离还是非隔离?
SELV的限值请看EN60598.1的1.2.42.2。
DC90V要考虑距离,具体是多少根据第一个问题用Table 11.1判断。 按11.1表格,加強絕緣是需要5.5mm的距離。 樣板此部份的測量距離為2mm!:( wangmengybyq兄弟已经回答了。
你要先确定你的电源是否隔离,然后再看电压,再算距离。