德国低电压并网标准VDE-AR-N4105测试主要架构
VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISODCI 等
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ 好贴,顶一下。虽然还没有看,但是似乎最近比较热门的。 哈哈~~~我很熟悉的 RCMU、ISO的要求移到新版IEC 62109{ed2}里了。 5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
这一条适用于PV逆变器吗?我们这边讨论下来这条不适用于逆变器,如果适用,原因是? 还有5.7.5中无功功率控制标准中列举了2中方法,请问两种方法都要符合吗?还是只需要符合一种就可以? 求法規謝謝 德国关于并网应该已经强制标准了吧