请问各位16A插头可以配线是多大?
今天看到一份国标产品的插头配线,16A,配线最小是0.75平方。根据电流安全计算公式得出的吗?但是他们的确是配线0.75平方,16A插头。
16A插头不是配线最小1.0平方吗?如何他们会是0.75平方的。请专业大侠解说下!谢谢!
家用插座的选择及使用说明
时间:2008-12-19 作者:国家认监委
一、如何选购插座
在选购插座产品时应注意以下几个问题:
1、选择品牌。首选大型建材市场、超市购买知名企业生产的名牌产品。
2、看看外观。一般来说,好的插座产品面板均是用质量好的材料制成,因此,外观都是光鲜平滑的。质量差的插座,产品面板一般是颜色暗淡粗糙。
3、掂掂重量。插座产品主要是由铜材和塑胶材料组成,好的产品一般用料比较足,绝缘材料和铜材都比较厚,因此重量较重。质量差的产品,绝缘材料和铜材都比较薄,因而产品比较轻。
4、家用插座是国家强制性产品,消费者选购时一定要购买经过3C认证的产品。
二、插座的使用常识
1、插座安装时,距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;车间及实验室不宜小于0.3m;特殊场所不应小于0.15m。
2、插座宜选用带有保护门的插座,以免小孩或他人误将手指插入插座孔内。
3、插座的接线应符合下列规定:
①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与工作零线连接,上孔(保护端子)与接地线或保护零线连接。
②插座的接地端子(保护端子)不得与工作零线端子直接连接。
③潮湿或灰尘多的场所,应选用密封良好防水防溅插座。插座的安装要牢固,面板上不得有外露的金属部分。插座的导线载流量应与插座额定电流相匹配。
4、使用插座时,插入的电气设备总容量不得超过插座的额定容量。对于单相插座,其最大允许容量为插座的额定电流乘以电压;三相插座,其最大允许容量为额定电流乘额定电压,然后再乘以1.70。
5、插头只允许在没有电流时插入或拔下,其容量不应小于用电设备的额定电流。但当操作不频繁且容量在2KW及以下的电阻式电热设备,可用插头直接接通,插头和插座的容量不应小于其连接设备额定电流的1.5倍。
6、插座必须安装在盘、箱、盒内,不得用导线吊装。电源必须接在插座上,绝对禁止将电源接插头上,插座的外壳应完好,暗装的插座必须设在专用的暗盒上,暗盒的盖板应完好且应将盒盖紧密盖住且封严,不得在墙壁上留下缝隙。明装的插座一般应装设在绝缘材料上且应将盖拧紧,不得活动。
7、插头的插入或拔出时,应用另一只手将插座的面板用力按住,以免破坏插座的结构。同时手应干燥。
8、插头的插入或拔出时,手应握住插头本体,而不是其连接导线。插头插入后应牢固紧密。
欧规16A的插头0.5的都可以配 clever 发表于 2012-6-28 13:04 static/image/common/back.gif
欧规16A的插头0.5的都可以配
不会吧?是VDE0620什么版本的?我好查查 本帖最后由 wwnw_007 于 2012-6-28 14:25 编辑
clever 发表于 2012-6-28 13:04 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
欧规16A的插头0.5的都可以配
如果0.5的话,根据电流对应截面的关系不对了。0.5对应6A的电流,0.75对应10A,1.0对应16A。不知道欧洲标准如何确定的 欧规插头标最大证安数
最终是根据使用电器定安数选线 标准有规定么?比较混乱。 感觉的确是混乱,故发帖请教专业高手回复了。
zy3618说的与前面的朋友说的意见相同。但是有此种认证证书看看不?最近我看到国标证书有0.75配线了。根据电流计算,感觉有问题。如此不是太得乱了吗? wwnw_007 发表于 2012-6-28 13:06 static/image/common/back.gif
不会吧?是VDE0620什么版本的?我好查查
2010-02 clever 发表于 2012-6-29 10:40 static/image/common/back.gif
2010-02
哦!是外部电线和固定部件23章节吧。国标也是那样的。16A是可以配线0.5平方电线的。可是实际使用得到不?那样不是浪费吗?大功率发动机,却配个小油路。哎!!!制定标准的人也真是会想,敢想。企业却得到了救命草呀!